@ i1 D) @% n0 x5 WDDZ2是电动单元自动的缩写,“2”当然是第二代。QDZ就是气动单元仪表。单元仪表就是模块化的自动化仪表,系列里有PID控制器、乘法器、加法器、高选器、低选器、手自站等。所有单元都是统一的物理尺寸,所以仪表板上容易规范安装,但仪表板正面一般装不下,背后还有第二排。搭回路的时候,用物理接线来回绕。在仪表板背后走动要特别小心,自己绊倒是小事,仪表掉线就麻烦大了。: V d7 u+ \: O) G' c2 P
) b$ o; \0 M3 [1 f4 h% s在70年代末,国内化工厂使用的主流是DDZ2,上海自动化仪表一厂已经开始研制DDZ3了,但还在试制阶段,没有大规模推广。慢说在工业界推广,高校学生能用到的教学仪器也都是DDZ2,只有“有关系”的教师手里有那么一台两台厂里的样品,他们也合作研制方,所以有样品。我们这些77级只能看,连摸都不让的。
# j2 D1 B) c2 l: C1 Q( Y( y- L: l. A% ^0 U: O a" h
DDZ2是晶体管分立元件,DDZ3是运算放大器,也就是说,小规模模拟集成电路。运放比晶体管的漂移小,体积小,稳定性、可靠性都要高,但当时这东西对国内也是新的,没有搞定。仪表级运放是高级的,军工级更高级,只听说过,没见过,没资格。2 M6 ]8 |* o# |$ l3 e! l' A2 i
2 L k2 k z; i; U3 R
DDZ2像长条的铁盒子,面板上有一个把手,可以把里面的“芯子”抽拉出来,整定在右侧,有几个旋钮管PID参数,还有手动/自动。但手动-自动之间的切换不是开关一拨了事,需要在面板上把设定值的指针和测量值的红三角“浮标”对准,并且把输出值和实际仪表压力对准,才能切换。接线是“芯子”背后的接线板,串级回路是直接物理接线实现的,要是在仪表板上两个控制器不在一个柜子里,那就要拉很长的线。所以那时串级回路是称为“先进过程控制”的。前馈只是书上读过,实用中太麻烦,没有见到过用单元仪表搭前馈的实例。选择性控制和串级一样,需要在仪表板设计的时候,有控制器、高选低选都排在一起,否则不仅拉线麻烦,还容易掉线。
; S4 Y: n7 \+ z( p. H
$ y+ Z- T- G; ? F' v% d" b气动单元仪表更麻烦,直接用金属气管。我们都是钣金工。好在查错容易,听见哪里有漏气的,就是它了。
. |0 a. G' [- ]$ t8 u" C) f4 A0 E5 Z! m1 U* r9 |. m* v9 U
DDZ3与DDZ2在使用上没有原则差别,盒子小一号,做工精细一点,但拉线还是少不了。; h4 Y3 Q0 j# L
8 M: C! J/ g! a/ h4 U
0 @) C, ]( z' v4 @* t% m& QDDZ的图片不好找,只找到这么一张,背板接线图找不到。当年人拍照都少,谁没事给仪表拍照啊,弄得现在照片都不好找4 N$ ] n4 i9 Q: ]. c* T9 I7 Z$ ~' c" H( W4 l
& _5 F7 C" I+ n( q当时国际上是什么水平呢?
- N# ~5 ]2 q2 F! f
6 b) {& ^0 h" ~& J别管横河,这实际上是一流半的。真正的第一梯队是Foxboro和Honeywell,但两家的路线截然不同。
5 B! k) `# s$ U
# a0 `# D3 O: @! r0 e. dFoxboro在1972年推出SPEC200。这是模数混合的单元仪表。7 g/ @" G7 k+ }. x" `( s& \
$ J/ |. c& C$ ?* @
& Z- W, h1 u* J! e1 \* @9 W4 ^+ SSPEC200还能找到一些图,但也不好找了+ g2 h6 Q& C/ t, ]: e
. Z, _9 g# `" u4 W5 f4 N
8 U: d5 j3 E" s2 h4 a2 Y# c有带面板和只有整定拨盘的两种
1 w- R2 h9 D; x4 ]" ?7 _0 ^" L" [5 N. {* U1 `( F- L
4 n0 l- q5 j+ O2 W7 H9 ~/ c% j基本回路还是靠物理接线。当年看到这样但接线环片的端子还觉得很高级,国产DDZ就是拿线头在接线柱上一绕,拧紧了事。现在家庭影院功放还是那个接法,看到好亲切' {/ o: u# v/ }) g$ Z# }: o
* m* b+ n* Y) Y* s$ M3 @- \! `, w
7 Z ?. p+ e$ v E) W7 T0 O
但别的不说,焊点的光滑、可靠就不是国内当时手工焊接能比的。没办法,当年只有手工焊接的条件。右面两个白东西就是可调电阻,PI参数整定就是靠这些,SPEC200的PI控制器和PID控制器是不同的单元,一般只用PI,便宜一点,D本来用的就少,别浪费了2 _/ e# x' g( D7 L& x
. f, c, ^. @; T( ISPEC200的做工比DDZ精细得多,也小巧一号,比DDZ低矮一点,宽度只有一半。这不只是外观问题,也容许仪表板上容纳更多的仪表,也就是说更多的回路。但最关键是这东西号称20年不用换,这样的可靠性在当年着实把我们惊呆了。实际达到了吗?国内当时没法检验,时间太短。出国后,还真是接触过SPEC200,这东西真TMD是20年不换。
( A* [! c" o+ c' ?
4 d, g! e9 t2 G( k! q# ?控制阀也是,在一般的使用场合下,20年不换。特别恶劣的工作场合当然不行。但国产阀当年每两三年换一次就算不错的,高压降阀、多级阀什么的根本没有。
8 d5 g2 H$ S. E; E, D' ~9 P0 M) z6 ?4 x8 ^/ L' F/ U7 P1 _
DDZ2基本上每年都需要抽出来检修。没办法,晶体管分立元件,24/7/365使用,可靠性就吃亏一点。那年头,控制室也就是一个大房间,没有空调、低尘什么的,仪表板背后就是一大排窗户,透风透亮。防爆呢?嘿嘿,那时还真是不大讲究。
' b7 V% m: u5 Z: _, X Q/ E# z! |8 Y( U" h, H
对了,DDZ2不是本质安全的,DDZ3开始,有本质安全的设计了。SPEC200早就是本质安全的了。DDZ3如前所述,没有长时间用过,不知道实际可靠性多少。但厂方根本不提20年不换这种事情,太匪夷所思了。
" u l1 ^! H$ a1 z
, t8 i# E. z" Q, s( M- H) lSPEC200不仅可靠,还是模数混合的。基本回路还是背后物理接线,但有串行数据接口可以与IBM370工控机连接,作为SPC的下级使用。不是吹,这东西我用过,用得是磁鼓,像个大锅似的,比磁带、磁盘还早。现在用过IBM370干工控的估计不多了。所以Foxboro一直称自己才推出最早的DCS。
* n, f4 x$ {/ x7 }3 v: d! k5 L& X! g% |9 p. q2 Q
当然,现在真正承认的第一个DCS是Honeywell TDC2000,这具有局域网、微机控制单元、HMI工作站等DCS的基本特征了。对了,TDC2000是1975年推出的。我们大四的时候,仪表老师自己也只是从杂志上看到过,上课也说不出个所以然。我是毕业后、工作中,80年代上半叶在上海Honeywell(在联谊大厦,那还是第一次进这样的现代化高楼,门卫要有介绍信才让进)看到图文介绍,依旧没有见到实物。但出国后,见到实物,以后TDC2000、3000、TPN、Experion一路用下来。
6 V8 i) A( E' `: ^2 k
0 }+ M3 i7 T s9 x5 ~" W5 I: x
5 M' _& B" |% u! f1 V2 M这是Universal Station,已经是第二代了,第一代的图实在找不到,只能提一句,19英寸的CRT备件是45000美元一个,30年前的价,顶当年两辆Nissan Maxima,所以都叫Honeywell为Moneywell
& L2 z& _6 `8 Y0 _5 E7 b
8 `' ?6 c, D& c/ G0 C2 a2 Q( Y
; c2 \5 |3 R* Y, ^" b8 H9 C4 K3 Q1 \
机柜已经和现在DCS比较接近了,也是插卡,但一个CB(Basic Controller,但都是反过来叫CB,不知道为什么)只有8个回路,CB之间的串级回路还要物理接线搭接。毕竟这还是第一代DCS6 c. Q' `3 o. K9 H& J) Q9 i6 S
2 B& J) M( P; g
Honeywell的TDC一炮打响,使得SPEC200成为49年的国军。进入80年代后,就在中国还在DDZ3、仿制SPEC200的问题上纠结的时候,世界过程控制技术已经全速进入DCS时代了。SPEC200迅速淡出。8 W1 g% w4 E! {
) b; J3 p |# j' S) m0 W
但在80年代头上,中国自动化仪表界确实认为SPEC200路线更加符合中国实际。单元仪表比较熟悉,串行数据接口可以与大型工控机相连,发挥计算机控制的威力。下放到回路级的微机控制器实在超过了想象,“这太奢侈了吧?”% I" [ s* m5 v
0 N F. d `2 `2 k8 a6 B3 N这以后,国产单元仪表且战且退,大型进口装置清一色用Honeywell、横河等(Bailey、西门子较少?),现在还有艾默生(Foxboro并到这里了)。在以后,国产DCS也开始出现。很期待有机会亲手用一下,但看来没机会了。老同学要么退休了,要么高高在上搞学术,真的还亲手摸得到仪表的基本上没有了。叹。
. z: f, B( y, K; k0 K0 F7 c
8 k) G9 d; m; S+ I8 h70年代末、80年代初中国的自动化水平怎么样?
' B0 `6 \3 a9 Y3 Z" e5 @! Z' V3 A) U- p' ^' Q" s. t, d
理论水平不去说它,航天、军工方面我们接触不到,不知道。就化工过程控制而言,13套大化肥是我们照抄的范本,直接参加消化了。其中采用法国赫尔利技术的泸天化(?有可能记错)的锅炉控制尤其惊艳,那是中国第一次接触到cross limiting control。老师在课堂上讲得眉飞色舞,但连个名字也没有,因为太新了。我也是出国后才知道这东西叫cross limiting control。但一致认为,美国凯洛格的技术最厉害,因为简单扎实,完全靠硬功,不需要那些花哨的控制设计。日本东工的居中。" C, e$ V! D- n: A. r, D5 Q! C
0 h9 A6 G e% J1 [
80年代初,77级毕业了。我读研,同学很多到了仪征、金山、高桥,还有到安徽、浙江等地的。在工厂的基本上都称为仪表工,很少有真正搞自控设计的。没办法,那是单回路万岁的年代,需要的地方都有一个单回路就是很高的技术水平了,平日的工作还就是修仪表。1 c+ U; H& J! o
( K% L9 ^ F$ N: W李鬼文中提到:+ \# N4 O: S" D
5 v8 r/ E- p9 I& x$ F“按照中国标准设计的全套自动化仪表图纸和技术”无偿的送给美国“霍利韦尔公司”和日本“横河公司”,这两个公司至今都是世界级的工业仪表顶尖集团公司,当他们拿到了“中国仪表技术”后,非常吃惊,中国居然如此的先进,不可思议啊! : ?8 D# t3 E7 v- i' r# O( z, p- M
1 z' Y6 ~0 N6 i$ ^" m4 w
真要请他说说,究竟送给Honeywell和横河什么了?这两个公司如今是世界顶级之列不错,但想象不出来,他们怎么个吃惊法。尤其想象不出来,他们竟然还因为拿到中国技术而拉开了与别人的距离,竟然还要花10年时间:, G: l: P) y' T% w
; m4 j+ P' R- U5 ]" A) M% e7 t7 o
他们花费了近10年的时间才真正的消化和吸收了“中国工业自动化仪表技术”,并在自己的产品上广泛的应用起来,使得他们在“工业自动化仪表技术”方面拉开了与其它国家的距离,
; ^0 m) `+ K: ^ ?1 O. j, k; C
( @* }! S' n$ H! {; i) F8 e按说,这是90年代了?TDC已经到3000了,SPEC200已经停产了,横河的“仿SPEC200”不知道是否还在生产,应该也快停了。上海的“先进技术”看来没有逆转过程控制的DCS化?莫非作者的意思是说,上海仪表局用中国尚不存在的DCS技术点拨了Honeywell和横河,使得他们飞黄腾达了?' h5 Q% i7 [0 q( B' M3 U$ G
/ S" i: V2 i# ]7 k g! K) A3 y前30年的成就不能否定,但无限美化并不存在的先进是不可取的。害人害己。" y9 m6 W- k$ i% B! n
; f7 g7 A q3 o' _顺便提一句,Honeywell是霍尼韦尔,不是霍利维尔。 |