本帖最后由 晨枫 于 2023-6-26 19:10 编辑 . c& r* x ^7 V; }
- C" V3 ]" g" g6月25日,两河口水电站水光互补一期工程并网发电。这个位于四川甘孜的雅江先柯拉乡的水光互补是世界最大、海拔最高的水光互补电站,首次将全球“水光互补”规模首次提到百万千瓦级。上一个世界纪录是85万千瓦,在龙羊峡。当然也在中国,这很奇怪吗?
& i7 h3 |) B+ _# `8 q+ r
9 b1 N1 B D5 ] b! u, r9 L雅砻江是中国第三大水电基地,海拔在4000-4600米,一年里只有半年能施工。在最紧张的时候,工人要在24小时里安装7000个支柱、1200光伏板架、33000个光伏板、30个变压器箱。但基建狂魔做到了。总用用了52700根钢柱,光伏板总长1400公里,钢结构总重5万吨。估计还不是普通钢,需要低温钢。高原上要换钢桩可是麻烦。
' _: q; R1 L [0 Z0 F7 j& I$ O, D4 z5 ]0 W4 u
现在的发电能力为光伏100万千瓦(1吉瓦),设计年利用时数1735小时,年发电量20亿千瓦-小时,通过500千伏输电线路介入两河口水电站。水电300万千瓦(3 吉瓦)。可供70万家庭一年的用电量。计划在2030年达到50亿千瓦-小时。中国计划在1500公里雅砻江上最终建成1亿千瓦(100吉瓦)水光互补发电能力,年发电3000亿千瓦-小时,可供1亿家庭用电的水光互补发电能力,差不多相当于整个美国的家庭用电量。
8 ~0 d+ F J- P2 a0 ~& I
, K1 q y6 y2 {5 w9 e- |/ j, \1 E![]()
6 @8 h( O. Q6 E) W$ k6 k* A$ u& h! |. N+ g. Y; c. ~
![]()
( D1 K+ P& p" W/ x$ Y0 U, M! l5 [可以看到,水库的水位低于通常的水电站
) h1 M, \% H2 Y/ J# n
' h# l2 Q. p% J' R2 n- l & o7 p8 y& R4 X5 ?& `- S# P
柯拉光伏电站离两河口水电站约50公里,占地约16平方公里/ p+ g: z ^: t/ p
( z4 P$ u# G% X) ~1 M
7 n, f) V5 V$ D W) }# P* P
控制室很现代化,不过双套键盘和鼠标有点碍事,为什么不用KVM呢?怕不可靠?' D C' l0 e2 @! ~; P& ^
4 X, r$ |5 q. f但最厉害的是水光互补。* i+ i& }2 Z4 V, a2 p
, @- k" ^" q+ i; L% k/ H" _, g
高原上冬季多阳少雨,水电是淡季,但光伏就是旺季了;夏季多雨少阳,就是水电旺季、光伏淡季了。
# E# a8 h _* ~& o X( C$ e4 g c% n' W+ ~. s B
水光互补之后,水库自然成为储能设施,正常水位在日夜之间波动,白天蓄水,晚上放水,正好补充光伏的昼夜周期。冬季水位下降也不怕,不会因为要维持发电而勉强蓄水,到夏天汛期前又为了防汛而赶紧放水、浪费发电能力。+ a0 r# z, u7 B8 N6 r
0 `! @6 e' s, \/ k J% H
不过恶魔估计在细节之中。这样水位大幅度循环变化,对大坝的建造肯定是新的挑战,大坝一般都是按照大体定常的水位设计的,不会主动的短周期大幅度升降水位。现在这样的短周期大幅度水位升降对坝体力学有什么特殊考虑,就是中国水电的秘诀了。
3 n* }3 b! O; i5 x' F3 Z% ?& h7 ^* [: T6 I( j6 B. D
大坝下游的径流量也短周期大幅度变化了,这对生态有什么影响,对河道淤积有什么影响,估计也会有大量的研究。
; H) P7 |" {+ Y4 J5 `7 G" h4 i' ?6 e; u) \0 }' C
好在这一带是无人区,也没有多少野生动植物,影响可能较小。. n% r* h, j9 H6 O$ u3 Z
) l* A. `+ J7 ~2 m0 J
但这样的水光互补正是绝顶的好主意。很多其他水电站只要有条件,也可以考虑,可以有效地平滑光伏的昼夜周期,并共用输变电设施。 |