本帖最后由 晨枫 于 2023-6-26 19:10 编辑 9 g2 o) w7 f/ \% Q. s E" f7 |
* }5 ^8 _4 K5 V @
6月25日,两河口水电站水光互补一期工程并网发电。这个位于四川甘孜的雅江先柯拉乡的水光互补是世界最大、海拔最高的水光互补电站,首次将全球“水光互补”规模首次提到百万千瓦级。上一个世界纪录是85万千瓦,在龙羊峡。当然也在中国,这很奇怪吗?
- L+ ]$ j, j$ I) Z
; D" w7 i/ l: I6 a0 {雅砻江是中国第三大水电基地,海拔在4000-4600米,一年里只有半年能施工。在最紧张的时候,工人要在24小时里安装7000个支柱、1200光伏板架、33000个光伏板、30个变压器箱。但基建狂魔做到了。总用用了52700根钢柱,光伏板总长1400公里,钢结构总重5万吨。估计还不是普通钢,需要低温钢。高原上要换钢桩可是麻烦。
& s m. d2 d& x; y0 E3 b) q
; Q! v2 e" D! z1 ?现在的发电能力为光伏100万千瓦(1吉瓦),设计年利用时数1735小时,年发电量20亿千瓦-小时,通过500千伏输电线路介入两河口水电站。水电300万千瓦(3 吉瓦)。可供70万家庭一年的用电量。计划在2030年达到50亿千瓦-小时。中国计划在1500公里雅砻江上最终建成1亿千瓦(100吉瓦)水光互补发电能力,年发电3000亿千瓦-小时,可供1亿家庭用电的水光互补发电能力,差不多相当于整个美国的家庭用电量。8 n4 Z. ^5 J/ }* M7 J. ~
; ]" l, V% d- ^0 e$ W+ Y
0 e+ m* C5 {8 d7 j z8 k
! a, z/ m8 }: I& f5 [( Y3 D3 }
: e1 ?1 d6 {* ] ]9 I5 q
可以看到,水库的水位低于通常的水电站4 ], g8 p4 E9 X' O5 T9 c
' C$ i) n% X2 u : H( M& r1 }! V8 o
柯拉光伏电站离两河口水电站约50公里,占地约16平方公里
# l5 Y& G$ W; `: Y% g# g+ n' q
* c5 F5 q4 X) d1 ~# u4 ]9 _! n, Q9 h![]()
4 b+ D: _( {3 i6 T/ [控制室很现代化,不过双套键盘和鼠标有点碍事,为什么不用KVM呢?怕不可靠?
, N# a& l$ ~' }( V8 H$ ^* x# ^/ [/ Z; O
但最厉害的是水光互补。
9 x% p" c. e' Q( U! t5 w8 {2 x' ]- {; X
高原上冬季多阳少雨,水电是淡季,但光伏就是旺季了;夏季多雨少阳,就是水电旺季、光伏淡季了。
- M3 v4 j6 t+ J: a/ j, H0 R0 \4 A& b/ F* o
水光互补之后,水库自然成为储能设施,正常水位在日夜之间波动,白天蓄水,晚上放水,正好补充光伏的昼夜周期。冬季水位下降也不怕,不会因为要维持发电而勉强蓄水,到夏天汛期前又为了防汛而赶紧放水、浪费发电能力。1 x3 g3 Z' n0 l
1 R* ]! r0 P1 k/ o* Q( B不过恶魔估计在细节之中。这样水位大幅度循环变化,对大坝的建造肯定是新的挑战,大坝一般都是按照大体定常的水位设计的,不会主动的短周期大幅度升降水位。现在这样的短周期大幅度水位升降对坝体力学有什么特殊考虑,就是中国水电的秘诀了。
, ?) X' ?5 F9 N6 N' b) \% [, b+ l' b+ G$ ]/ U r2 P3 H X
大坝下游的径流量也短周期大幅度变化了,这对生态有什么影响,对河道淤积有什么影响,估计也会有大量的研究。3 b1 A/ g4 D9 u7 w) o4 B5 t& h
/ M, b' r; J1 y7 g* o好在这一带是无人区,也没有多少野生动植物,影响可能较小。& C$ b7 G& y* M6 W9 b, R# A5 k
6 Y9 F/ ]( \+ f* @& o4 r
但这样的水光互补正是绝顶的好主意。很多其他水电站只要有条件,也可以考虑,可以有效地平滑光伏的昼夜周期,并共用输变电设施。 |
评分
-
查看全部评分
|