TA的每日心情 | 无聊 2016-1-14 10:34 |
---|
签到天数: 2 天 [LV.1]炼气
|
工厂每个车间都有消防栓,4个压的,能喷五十米远。
8 X, M/ X+ G1 l% q5 ?: ]. F- B, N3 ]& M" h
室外消防给水系统按管网内的水压一般可分为高压、临时高压、低压消防给水系统三种。 " P! S/ {: t* B3 T. K1 p
1.当消火栓、自动喷水灭火设备等同时开启时,用水水压应满足开启的所有设备的使用,并能保持足够的充实水柱长度。 4 D! a% M. {+ m! N T' c2 Y
2.在高压、临时高压消防给水系统中,无论水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱都不应小于10m。
$ t F/ c$ e- w% w9 Z2 t9 G3.室内消火栓应采用高压或临时高压给水系统,当室内消防用水量达最大时,其水压应满足室内最不利点灭火设施的要求;室外低压给水管道的水压,当生活、生产和消防用水量达最大时,不应小于0.1MPa。
7 |: {. J {$ L4 \) Y H! q4.当建筑高度不超过100米时,高层建筑最大不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100米时,高层建筑最大不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa;
% j* V7 h& z7 U5.消火栓栓口的静水压不应大于1.00MPa,当大于1.00MPa时,应采取分区给水系统。消火栓栓口的出水压大于0.5MPa时,应采取减压措施。
8 o# t- B6 U; F8 V) U e7 ?: u9 V% t k6 k; Y- E% r* |
我个人去的这么多车间,普遍都达不到这么高,4个压是比较主流的。因为高压对水管的要求太高了。而对于车间这种建筑层高没那么高的建筑,一般4个压力就够了。
S- | A! I! ?) Q5 z) L但是对于有机引燃来说,很多时候浇水等于火上浇油。
6 ?# G# D8 E; h0 }/ W, _' C% v+ Z
/ l: g L. }7 E( y# l于是灭火器就成了首选。1 F" h0 A) d& D0 h, }+ J# Q! `
; u3 ~. ^& I |0 t; U1 @1 \
灭火器分五大类:
" m; X1 ?( m, q. |- ]1、二氧化碳灭火器- j& y/ a" x% Q& o2 Z, h3 ?
2、干粉灭火器。
6 J4 v6 }, C1 i( _" ?. V3、泡沫灭火器。
3 p( B- c, v+ V3 x; \+ h4 j* K4、1211灭火器。
9 j% v: |' E- ^3 S9 P$ ^8 a4 x5、特种灭火器(所有不属于前四类的灭火器都算第五大类,比如液氮灭火器)。
: }1 J3 b" K1 q3 N8 l g, ^ s3 ?* g
最常见的就是二氧化碳灭火器和干粉灭火器。
( v$ `/ T2 r/ t+ Z干粉灭火器里面的成分比较复杂,能够起到灭火作用的物质主要有:K2CO3、KHCO3、NaCl、KCl、(NH 4 )2S O 4、N H 4H 2S O 4、N a H C O 3 、K4Fe(CN)6·3H2O、Na2CO3 等,这个大家了解一下就好。" V& U$ l4 ]8 z$ f6 n
4 m3 l( F) G: H
但是在我曾经短暂工作过的一个小厂,我见到了传说中的液氮灭火器!
! E( k* a" C7 @+ W) a f
- m! P9 \" H+ F0 m2 J0 k液氮灭火器非常昂贵,因为主体本身就是一个超低温储罐。$ p0 _% g! l0 }) K
液氮灭火器保质期非常短,只有4-6小时,然后就要更换。
* Y8 G2 c' _5 e/ N- X液氮灭火器非常牛逼,是至今为止少有的广谱灭火器(什么火都能灭)
+ Y; ^5 Z4 O% M. {8 Z& [" K
1 p3 U3 t6 e2 D* E; g! b当时我还说呢,这单位太牛逼了啊!
8 ]9 j7 m( _. b, U1 D后来我知道了,这单位拿正丁基锂当水喝,实验室每天都要用个8-9公斤,车间一个月小一吨。
- T" U' t8 L$ k+ [) B9 P3 }" P
2 \* N" x) E+ \+ `4 w# ]善了个哉的,我还是趁早滚吧!$ `7 n- O: o& W3 u
小命要紧8 A$ L; O R' k. W4 k
) Z- {4 _+ J2 ], _+ H8 E下面说点百度百科里面灭火器词条下搜不到的东西。
; |( v9 [; k' ~3 L
) c5 }9 }* o9 j, C, [5 p$ S+ [1、二氧化碳灭火器理论上是可以用来灭碱金属火灾的,但是实际上我个人不推荐用二氧化碳灭金属锂,金属钠等起火,因为虽然金属钠无法直接与二氧化碳反应(高温高压下是可以直接反应的,常压条件下不反应),金属钠与氧气和水的产物,比如过氧化钠,氧化钠,氢氧化钠,都可以和二氧化碳反应。
6 f6 B- L8 z! h' D4 z( S用二氧化碳灭火器扑灭金属钠的火灾,效果非常不好!
: `! i8 P C; \) {+ {' G9 q% J/ Z因为二氧化碳灭火器的主要作用是阻断空气让火焰窒息熄灭。
; k" Q& d: e8 A. B$ J3 g而金属钠的各种产物直接消耗了二氧化碳。" ~6 m% l5 v3 K& K
所以我个人建议,碱金属火灾大家还是用干粉灭火器招呼。
/ M$ h; x4 f: W3 Z5 h
) B. ^0 M4 P7 j# }: l4 `* ]+ h2 c$ ?: v2、虽然干粉灭火器的干粉并不导电,但是个人还是不建议电气火灾使用干粉灭火器,因为非常难清理,而那种干粉的吸水效果十分好。我做灭火器干粉清理的时候,65口径消防栓哗哗冲,直接可以看出干粉灭火器的吸水效果。电器类火灾还是用二氧化碳灭火器招呼。
- g- M% |$ ^, V7 C: f) R
- _ ^, Q0 Y% r) v1 A) L+ ^3、灭火器(干粉)在使用之前一定要检查,检查分成两部分,首先检查压力表,红区(欠压)就不要用了,绿区(正常)和黄区(超压)是可以使用的,因为红区经常喷不出来,你一来一回的白耽误时间;其次检查皮管,干粉灭火器的皮管是可以拧下来的,螺丝口的,一定要检查是不是拧紧了,没拧紧的话要拧紧,否则会从螺丝口往外喷粉,然后检查皮管有没有开裂,如果有就不要用了,容易伤人,我在进行消防器材使用培训的时候,实操多次出现从开裂的皮管里喷出干粉,伤到了人的皮肤和眼睛。9 E; u! r9 s" X) x" D
2 v& C+ G: R- B9 x* X' U5 x
这并不是我的危言耸听,灭火器本身也是压力容器,自身也带有一定的危险性。我国著名田径盲人运动员李瑞,2004年残奥会夺得两块金牌,在他失明之前是一名优秀的篮球运动员,荣获全国青年男篮比赛的扣篮冠军,并跟随沈阳男篮征战甲A联赛。1996年,一个灭火器的意外爆炸使他双目失明。
* O- a1 l" l% X% o! N, ]
1 t- m) }5 u# }- Y所以灭火器安全不容忽视,如果发现灭火器本身已经欠压,皮管已经开裂老化,一定要及时更换或者通知相关部门更换。8 Q2 w* \, o& B# M& ~* c: j
, d* ?; Y5 S& G8 L. j9 I e4 t
我多次说过,在我的实验台触手可及的地方放一个灭火器是个好习惯,多次救了我的命,但前提是,那个灭火器必须得是安全的,可以使用的。
& B6 l) R% T, }* p- H& I0 Z否则那就是在你手边放了一个炸弹。8 _; U5 `* P" [! {
: ^; a* {& L+ i9 p i9 n
4、灭火器的使用,朋友们说我擦这还用你告诉吗?不就是拔销子(保险销)然后朝着火焰喷?4 u5 { f. R- z, r* i% ^2 W
其实还真不是这么简单。
7 Q0 S5 m1 \2 a7 i- u比如干粉灭火器就是对准火焰根部,二氧化碳灭火器是对准火焰中上部向下压着喷。# \) Q2 C. L/ u& {
而且在喷的时候,三个关键必须要注意:
2 h H$ X9 U' \5 @3 b1、室外的话,一定注意风向,使用灭火器必须站在上风口。
1 F( e' s L( _ O; S( V/ E2、多人协同灭火,绕火源围成小半圆,角度不得大于160°!绝对不允许围成一圈开喷。那样的话你对面的人就直接被你喷到了。尼玛多大仇……
+ ~0 ~+ Z; a6 q7 j4 J( \3、任何种类灭火器也不能用在人身上,别到时候看到别人身上着火了,卧槽抄起一个灭火器就喷……兄弟你摊上大事了!到时候没被火烧死被你给喷死了。
0 m1 x+ R5 N! t; y; E5 T; A2 T3 t
/ u& F9 x4 L$ e9 L9 |5 q1 B) K9 B最后写一个,我认识的灭火器使用达人,人家玩灭火器的水平那真尼玛让我望尘莫及高山仰止!
7 { X- S$ p# L" k7 U4 w g$ X3 n那是一个10升机械搅拌的四口瓶,格氏反应,干炒镁屑。: r& `9 [% z/ A
因为格式反应非常怕水,所以镁屑必须干燥,小量的话都是烘干,这么大的量一般都是扔瓶子里开加热机械搅拌翻炒。
0 e' T4 r& ~& Y. M0 a' a- ~3 J2 Q那天不知道怎么回事,突然一下就着了……2 Q" N/ a4 Q$ z
黄色的大火苗子呼呼烧……(我搜了资料,镁燃烧是没有颜色的?但那次我的确看到火焰是黄色的,好奇怪。)$ {6 S7 u1 }, T1 f/ o @
然后他以迅雷不及掩耳盗铃的速度跑了……
1 O$ u; `6 a8 O- v g3 S1 W+ \! \跑了……/ K' x7 H0 {2 Q4 Z% w
尼玛丫的居然跑了!!!
& b+ e+ J+ d, b- \就在我懵逼的时候(那时候我的技能点和经验值还没现在这么高,这么大的火焰我也懵逼)。8 M% N v8 e, @# d0 ~- X% O
丫的又回来了,拎着俩灭火器。
- ?% x' x0 A! q4 T! E# f而且一个干粉一个二氧化碳,一手一个。+ Q2 ?) V9 J6 o8 r; f. g
飞奔回来了。9 k+ u. e- x; L3 |6 ~0 ^
然后抄起二氧化碳拔出销子就喷……$ m- s7 W$ m# N8 S5 B j- M
半米高的火焰噌的一下涨到了一米高。4 x5 W3 c. s4 q3 k
6 W: Y. H$ b6 A3 [2 ~$ o0 g( m
亲眼所见啊! v7 }7 ^. R. r: _! I$ V/ w, `
尼玛那是我亲眼所见啊!7 j$ W" X9 L2 k6 }2 J7 v
所以大家千万别用二氧化碳灭火器灭金属镁的火!) y4 l7 r* M) E6 J" ?, ]( p$ ?( u
那真是不作不死啊!8 G. r( G( l* E( }: ]
' R) E+ @, X* l8 u, D然后人家秒拔出干粉灭火器的销子又喷,火焰噌的一下就没了。6 m6 h9 }. P7 }
当然他也没了。$ a. b6 q2 B$ Q
为毛呢?+ _* v. K% S+ @8 E/ ^
因为都是干粉,我看不见了。+ _1 v4 K; }& t6 s" n7 U1 ^
室内使用干粉灭火器就这个坏处,干粉到处都是,极大的影响能见度。: o6 ^5 W- M) T+ x7 n) k, B
再然后,只见空中漂浮的白粉中伸出一只手,然后传来一个缥缈的声音:“再来俩……”8 P5 @, v0 y; p; v8 w- b4 i
卧槽当时差点把我吓尿。1 U+ q) ^$ [/ |, Z4 ~
连滚带爬的去拎了俩干粉回来递给那只手……
$ Q( S2 C6 c2 V0 S: R9 y& O9 x然后白粉就更浓了。2 r, _' M5 c; x, u: l
我鼻子是受不了那个刺激,跑了……
. C/ m& b' C4 N( k: b K8 P) J有首歌唱得好:
1 y* E7 q$ O4 L3 L$ H: X% f' h% n
1 Q% q" }4 L" B白尘啊滚滚火苗啊情深
; e( K7 U2 Z( L2 x4 K作死终有时/ c6 Q* Y! q$ \; C* z7 _
留一条小命买个教训
( j8 `$ k* V0 ^( S$ R至少死神不会追随……
8 U& f: o3 F: ]( W( ~; M& G$ S* Y+ \) Z1 M) [
反正丫的走出那间实验室,浑身上下就一个色儿,白。; S4 V9 g- S) P, s/ x9 A9 z' {. u
一共用了四个灭火器,毁了一间实验室。, Q3 Z" c! V& C) [) q1 X) u
事情闹大了。. {$ v9 x% ]# ~( Q& d/ Q
领导问他,你干嘛不拿俩干粉,还要拿一个二氧化碳啊?+ k! K8 o! N$ |* |/ K
你不知道金属镁不能用二氧化碳吗?8 b' }/ J4 J1 C- T
' B" X7 F( m" S, w1 \4 `
人家说,当然知道啊,我就是想看看再这样的条件下,金属镁和二氧化碳气体反应的实验现象。
* i ~) k- {5 L( u
9 y" D5 O0 F+ o尼玛!
7 R$ c* _2 { n' \! S/ M$ z; G实验现象!# V% _3 ]; h; C+ P8 P; u. }
卧槽!" {( r& F/ H) @
实验现象……
. t9 f1 D6 q! U5 D5 u我心说,兄弟你很有前途啊!$ D1 ^5 u& W4 U0 [% l( Q& G$ R( f+ D
诺贝尔奖不发给你可惜了。
0 D: N& S! x! ~当时我在边上憋得脸都绿了,领导气得直翻白眼。
' b+ V: v$ \' b! I! K9 c( o5 ]
3 K; w, r) q/ d- V1 }% ]( ]+ p" O土鳖康铁牛 |
评分
-