TA的每日心情 | 1457812441 |
|---|
签到天数: 1 天
|
本帖最后由 晨枫 于 2015-8-18 20:34 编辑 0 I& y) e* a7 Q1 k% m+ A8 F6 B
4 l5 t7 b1 m% \# T$ t `/ H4 b化工是高利润、高风险行业,大型化工厂和仓储设施要是爆炸起来,威力绝对不低于战术核武器,非同小可。化工上的危险品种类还多,奇奇怪怪的特性很不好弄,常常不能用常识来简单应付。化工消防需要专业训练。美国和加拿大(还有欧洲、日本)在化工发展方面先走了一步,事故方面也是先走一步,历史上最大的化工事故大多出在美国公司。这倒不一定美国公司无法无天,而是公司多了,公司大了,日子久了,碰上的机会就多。Exxon、BP主要是炼油,还简单一些,Dupont、Dow的特殊化学品多,经验更多,他们的安全管理规范成为全行业的范本,很多安全管理技巧都来自Dupont和Dow。
& p" p0 I* B9 Z. `) A$ O; y7 J, r
2 M0 H/ V5 f* q; `7 y在设计中,除了各种过程危害分析(PHA,Process Hazard Analysis)、危险操作评估(HAZOP,Hazard and Operability Analysis)外,还有各种爆炸半径计算(blast radius),设备间隔要考虑爆炸半径问题,这是按照给定爆炸超压形成的冲击波半径,超压负荷低于给定超压的都必须在半径之外。控制室、办公楼和防空燃烧装置(flare)都有超压设计要求,装置与装置(厂与厂)的间隔按更低的超压要求,也由爆炸半径决定实际间隔。总厂(site)周边的安全距离的计算要用更低的超压要求,“平民”设施的超压要求不超过大风,爆炸半径由此而定。; o$ `2 l, C1 Z Y9 n2 D
' H# b" E) u' o
在厂内,人员分操作工、仪电机修工、工程师、化验室分析员、行政支持人员、管理人员。所有操作工都必须接受消防训练,部分操作工志愿成为兼职消防队(unit ERT,ERT为Emergency Response Team),其他人鼓励接受消防训练,但不要求,但也可以志愿加入兼职消防队。* z2 {& o( l$ _4 H0 P
1 c4 g: e1 L9 \5 T0 }
操作工的消防训练在总厂进行,有专门场地和器材,每年复训。操作工对本职工作范围内的所有化学品都要了解MSDS(Material Safety Data Sheet),上面列有化学组成、健康危害、易燃易爆、放射、毒性、物料处理(material handing,包括运输、储存,还有倾倒时注意事项,有些化学品遇到空气会自然,有些受到晃荡会剧烈防热,等等,还有受到沾染后的洗消方法,所有工业化学品的储罐上法定必须贴有MSDS,丢失、不全那是犯法的),熟悉物料处理和防护装具使用,也对于消防方法谙熟于心。他们是现场火灾的第一线处理。
) C/ `4 A/ C8 a" x: y
/ j7 g- P, X( D# K& \$ j, G所有操作工在进入现场时,必须穿着阻燃连体工作服,违反规定屡教不改或者故意违反规定的,光这一条就够开除的。你不在乎自己的安全,出了事要别人去救你,你这就是在害人,绝对不能容许。工作服上面有显著的反光标识带,在浓烟和夜间也能容易看见。老实说,这反光带真是别扭,穿在身上好像自己成为靶标一样,但这是规定的,必须穿。以前还不要求反光带,现在不带反光带的老工作服(哪怕是阻燃的)也不准穿着进入现场,自己留着家里割草、换机油用吧,尽管这样一件工作服可比什么Zara或者Banana Republic要贵多了。公司里花这种钱二话不说,而且不光连体工作服,还有配套的夹克、绒衣、大衣等适合冬季使用的,同样都是阻燃的。连体工作服夏天穿着这个真是热,但绝对不准挽起袖子,那样对手臂就失去保护了。每个工人有几套,更衣室里有浴室,旁边就是洗衣机,换下来自己洗、烘干,旁边一人一格,各人放各人的工作服。而且内衣、内裤、袜子都有要求,必须是全棉或者天然纤维的,不能是化纤,高温下融化会造成糟糕的烧伤。这是明文规定,不过不检查,呵呵。
+ S1 |7 e! y8 h( X+ C- ~! `# [0 Y3 q
" b6 B% F. ~# |5 y6 I. x- s
典型的阻燃连体工作服,各家的款式有所不同,颜色也不同,大意都差不多
# ^# s7 I- e1 Z0 u
8 q2 J; k% q C" X' s - Q0 X. D0 j$ c- C
天冷了,有这个9 C& o; Z1 x: P6 J) X6 N; E
2 `& H& _4 x( | + a9 |+ y' l! v
再冷还有这个,这东西到北极圈都冻不死,还真是需要,外线操作工在室外一呆就是一两个小时甚至更多,零下30都就是零下30度,没有适当的防护,肯定冻伤
( a' U2 L8 y3 z+ F9 s; m6 d# ^
% Z( D2 B- w# ^, s+ \6 x塑料安全帽有规定的更换时间,到时间就必须换,哪怕老的戴着舒服、一点没有损坏的迹象。过去用金属安全帽,现在全都用塑料的了,因为塑料的缓冲冲击的效果更好,周围大火时也阻隔高温较好。必须带上安全眼镜,要带side shield的,镜片和side sheild都防止尖物和飞溅碎片进入眼睛,也在大火时提供一点防护。安全眼镜是按照近视眼、老光眼、双光眼等定制的,每两年校验,需要就换,公司全包。过去容许在自己的普通眼镜外套一个塑料保护套,现在很多地方不再容许,因为结合不紧密,眼边、眼底的间隙还是太大。还必须带着皮手套,这不仅比织物的耐火耐温,而且防滑、防划伤。使用刀具(哪怕只是开纸箱子的地方)现在皮手套都不准用了,必须用凯夫拉或者超高密度聚乙烯防割划手套。- ~+ U2 E+ l7 V
$ }$ e/ _& ~ S * y8 X- Z9 m3 W* y% a$ {6 L/ M* {
塑料安全帽
; m7 Q+ m/ n t6 C" t/ ~+ X7 a
0 e5 d2 _+ X! z5 @5 y- O+ ?: _ 3 b0 ]5 ^: f" z8 e3 I4 g6 M1 Q. S
带侧面保护的安全眼镜,别看镜架细脚伶仃的,强度很高,镜片也是安全玻璃,防止尖物或者飞溅的碎片进入眼睛
% d$ |6 ^. W& @7 g
- V: G. Z3 o4 J! \$ a![]()
1 }0 u: R3 W6 b- j p. H0 y套在普通眼镜外面的安全眼镜套,现在很多地方不准用了,因为结合不紧密,容易掉下来,眼角、眼底也有太大空隙
% i+ z( f0 ~ K @' d( P& Y
2 z8 Y3 w9 ~' a8 B& U& l& l" O![]()
7 s+ l! f2 a1 z" T. F9 t* c皮制工作手套 ]/ B9 \0 ~; @# v5 j" l: ~) _1 K
; @' x0 {7 H0 I# x) {
" `1 |) w5 ]/ f' ]1 o
防割划工作手套. q1 b' k+ m" p& W4 ]$ I; @3 y1 H
: @! I# `1 b$ T
安全靴不仅高帮(8英寸),而且必须是鞋尖包钢的,防止砸脚受伤。冬季大雪的地方,还要求防滑底,相当于牛筋底?但是防油、防酸碱的,也是绝缘的。不足以用作高电压场合,但平常够用了。有些地方在特定现场容许使用鞋尖宝钢的运动鞋,但这只防砸,不防火,只有在没有起火危险的工作场合才容许,化工厂内一般不容许。厂区内办公楼内都不许穿凉鞋,更不用说拖鞋了,自己踢到桌腿上,还算工伤呢。
( d4 x6 t; u0 ^* P I
2 P! e9 n* l! @6 M) t- L( p' u# J * B: S7 m, Y$ N. C
鞋尖包钢的安全鞋
3 ^) e% k( V' {3 a& I$ F4 c% U: N( W' w0 d5 U0 a% x$ h/ H
![]()
4 k& a; H- V7 z9 d. W' G$ D鞋尖宝钢的运动鞋,防砸,但不防火& s- N& v. i: [% S6 R
& B" h/ d z. i9 q' M1 z" M5 C
这些都只是任何人(操作工、工程师和来访者)进入现场都必须穿的。兼职消防队员有另外的防火装具,和专业消防队完全同样的标准,各人的装具有固定地方,上面写好名字,使用的时候不会弄错。兼职消防队员(ERT人员)有专门津贴,每隔几年到德克萨斯一个专门的地方集训,为期两个星期。那个地方由Texas A&M University主办,对所有人开放,各大化工公司都去那里。那里的火可邪门了,比一般消防队训练厉害多了。
6 ^* p; j7 b6 ^. }
" U1 `3 {. ~+ ?& d![]()
9 w1 |1 D" |3 d2 h. A4 nERT的消防服
, M( {( A+ e% k$ y ?1 e9 h+ {2 D! h$ Z9 g$ X
; t: B6 k" P4 H9 ]2 A( s7 J
还有更重磅的6 T9 B, j' ~4 z
* T! m7 h' e5 y) X( v& t; l
在组织上,每个装置(厂)的管理层(厂长、车间主任或者相当职位)的所有人都有UOC的训练资质和责任,UOC(装置紧急状态指挥,Unit Operational Commander)负责装置内的紧急情况处置,包括起火爆炸、人员伤亡甚至恐怖攻击、地震。当厂内中层管理的职责之一包括UOC,大家轮值,下班和周末期间在家里待命,随叫随到。UOC是ERT的当然领导。总厂管理层(总厂主管、部门主管、厂长)都有EOC的训练资质和责任,EOC(总厂紧急状态指挥,Emergency Operational Commander),负责总厂级的紧急状态处置。总厂级有消防队,有自己的消防车,但人员由各装置ERT临时调集。UOC和EOC在各自的层次最后拍板(比如到底是救火还是burn down),但战术指挥由LP(Loss Prevention,相当于保卫科、安全科和消防队三合一)的IC(Incident Commander,战术指挥)负责,这相当于司令和参谋长的关系。装置的当班工头(Tech Leader)担任UOL(Unit Operational Leader),负责提供具体危险品种类、特性、位置信息,还有需要关闭那些阀门等战术建议,相当于侦察参谋。在消防作业中,UOL指点需要回避哪里,需要关闭哪些阀门,需要哪里降温,IC指挥消防队为操作工开路,具体关阀门还是要操作工来做,消防队是没有这样的训练的。总厂还有自己的救护车,常年配备护士,担任急救,平时则帮助体检、健康教育等。7 @0 C. I) F/ T3 J
, Y3 {# E9 g3 K7 U% T8 F
操作工对情况熟悉,是当然的第一线;ERT有更加专业的训练和装具,可以对付更加严重的情况;UOC、EOC都对各自防区的情况熟悉,指挥起来有的放矢。这样的体制对化工火灾很适合。. X& u7 L& H6 m% ]$ y
' R E- H8 [0 N) X/ s2 w( @发生火警的时候,升级顺序是这样的:
' {! V2 ^, |. a: W! w1 ~" X& R( O" x1 w4 z+ b8 u
1、操作工发现现场火警,一面报告中控室,一面酌情处置,可以自行扑灭的,自行扑灭;控制不住或者危害自身安全的,立刻撤退,呼叫增援' O( ]# G) Y- c) S
2、中控室根据现场情况,通报总厂LP,通报UOC,UOL指挥当班工人先顶着
- @7 @: s1 {7 W, [, @, b+ }0 z, k3、UOC根据情况,决定发出警报(有警觉Alert和撤离Evacuation两个等级,前者停止所有工作,撤入防爆的地下室;后者撤离厂区),通报EOC,IC赶赴现场,ERT向总厂集结待命,各厂控制室门口常年停放这ERT专用皮卡,随时待命,任何人不得以其他名义借用,哪怕几分钟;厂区alert的时候,所有车辆停驶,只有ERT皮卡、LC车辆和消防车、救护车(如果需要的话)可以通行
: g$ g, \4 Z7 O4 J5 Z! ^4、出动ERT,EOC通报地方消防队待命,EOC作为UOC后援,可以在必要的时候接管指挥,比如火情扩大到超过装置范围
N; c$ f3 V9 J" y* U+ d7 ]5、地方消防队出动,也归IC指挥,; W+ d& Q, [" H2 s
" S# ~) J( y- T. `% m* g
这个体系的特点是,指挥权下放,由最熟悉现场但也经过专业训练的人决策,专业力量提供战术指挥,所有增援力量都听从指挥。总厂下各unit ERT对自己装置的情况当然最熟悉,但他们也经常配合训练,对各厂情况都比较熟悉,尤其对特殊危险品情况熟悉。地方消防队也经常配合训练,但他们的重点在于兵力增援,并不取而代之。地方消防队的人员相当于志愿兵,长期服役,但他们更擅长一般救火,并不一定是化学灭火的专家,他们到场也是听指挥的。厂内的兼职消防员在专业训练和熟悉物性方面肯定超过地方消防队。厂内也有足够的专用消防装备和器材。; M- l9 ]* V' J& O# O
2 w4 h/ p- G- X2 J" G$ S
这是厂内的消防安排。化工厂的原料来自各地,产品运往各地,厂门之外的安全也要负责。一旦管道、卡车、火车车皮出事,总厂另有ERT,立刻星夜前往现场,指导消防洗消作业,毕竟荒山野岭的不一定有专业消防队,需要专业指导。这些ERT不一定参加灭火,主要是顾问。9 Z& A5 P4 z+ a# h
6 [6 P( z' X5 g& o3 z6 o
这是典型加拿大大化工的消防情况,美国、欧洲、日本可能有所不同,但大意应该差不多。中国大化工发展很快,生产、运输、仓储规模都很大,危险性也大大增加。当前的天津瑞海大爆炸就是一个悲剧性的提醒。西方大化工消防体系不一定适合中国,但肯定是有参考作用的。希望中国能吸取血的教训,尤其是西方化工界已经流过的血,不要等中国再流一遍同样的血,才接受教训。安全危害是不分国籍的。另外,资本的本性就是盈利,绝对不是为工人或者邻居着想,这些安全措施都是正常经营的底线,必不可少的。多一分都会影响盈利,资本家可没有那么公益心。所以这些措施都是非常起码的,不是不必要的奢侈。 |
评分
-
查看全部评分
|