TA的每日心情 | 无聊 2016-1-14 10:34 |
|---|
签到天数: 2 天 [LV.1]炼气
|
那是怎么一回事呢?, I' o: ]& q" a" d# @4 p
, B* _% [! A" |0 C+ V6 Y其实事情并不是发生在我前单位,但为了描述方便,就让前单位替我背个黑锅吧!
6 ^; U' ]3 }- P4 y- T
5 v4 n8 L7 `- D- I, G) @春节之前,工厂要逐步停产,我们的行话叫停车。
# R m; {8 _* P7 \9 U1 U1 ?最先停的就是设备,然后是个配套管路,然后是水电,然后是锅炉。
* a' `3 o/ F" b0 [锅炉一停,基本就放假了。 W0 E" n" `$ {3 w) }: C
; l8 ]6 X$ A1 @然后,趁着春节长假,开始一年的检修。
$ r" X' K( f0 Y$ S来年来了,复产,我们的行话叫开车。
- y0 f& A, M, q' m& K9 m# F/ n; z9 t k
开车之前要先试车。6 j5 o" d5 v# i6 l+ C$ G. g
3 G5 u: ?9 J# `5 l
事情就发生在试车阶段。
; T E( o, n' N9 R/ d! ?5 e
! N* y- _. l5 Z4 G1 p2 {有个工段找到机修,说有段管路堵了,让他们来看看。
6 d' n/ ^1 H) B
& p# w/ K( c' K4 v是一段总长30cm的复合管。
7 N/ M5 B( w3 \& w6 d3 V9 Z# F- N; Y( c( [% x
然后机修是个新来的,没测是否带压就开始拆。
* s! t0 {. K6 L- ]我提醒他来着,我说先测测带不带压吧。) I9 A; l5 c9 g4 \
新来的还挺叼,直接一句话把我顶回来了:“要不你来?”3 b4 u6 g4 C/ _8 O
& ~4 C, ?. m+ w, a* Q
毕竟我是技术,他是机修,听他的吧。
& d7 }$ w; H0 ?我要知道这是他生命中最后的15min,打死我也要让他测个压!, u4 G4 K, r8 E5 Y) l
) ~+ W; _" u" P p6 n& c
检测管路是否带压,是指将管路两端关闭,用探针在管路上钻一个非常非常小,肉眼几乎不可见的小孔,看看被堵管路内部是否有物质,是否有气体,是否带压力的一种安检手段。
1 ^; i1 }: m1 f. \" u9 |, f- ?" V: L9 d5 C/ s7 ~
因为如果管路带压的话,维修的时候容易喷溅,造成损伤。 |
|