3 [: v+ _& l9 a$ W: {6 t$ F. I偶做工业建筑施工的,说下偶经历过的爆炸,. |1 g$ q- M. E* }# F' k" f) g! z7 w
07年某钢厂球团检修,属原料处理内容,将精矿粉,燃料,熔剂混合后在一个回转窑里烧成球状物,然后进入一个环形冷却机里冷却,在混合后预烧和回转窑里都是进行煤气燃烧。, u1 B: E, I4 @5 w, p
我们在此钢厂另一个工地开会时候,这个项目完成检修,然后点火,恢复生产,然后就爆了。3死还是5死忘记了。: h. X! ^: M& f
等我们去现场看的时候,窑头那边是厂房,屋面和墙皮彩钢瓦被掀掉一半多,窑尾缓冷平台基本平了。
- x7 y& o3 \7 o& m7 ^后来事故分析,那趟煤气管道的切断只是一个闸阀,没有盲板阀(也叫眼睛阀)。检修只是做了外部的一些设备检修,窑内部分没有搀和,国内的闸阀一般都是封不严的,而且煤气压力也不大,之后50kpa,在靠闸板闭合的阀门内漏是正常,于是在检修过程中,煤气进入回转窑内和空气充分混合,然后点火,砰。( J" r2 T8 j8 Q+ G( `
挂掉的都是检修单位的人好像。 |
|