 楼主| 发表于 2015-2-8 00:13:33 | 只看该作者
橡树村 发表于 2015-2-7 08:19
* ~1 Q$ h- V( W" V& M: Y$ g. k7 D大工业装置反而很难实现很精确的控制,而且也不是很有必要实现很精确的控制。
7 K, z3 ]9 O, ~0 z' H6 z0 n- F. ]& d& `
比如装置的体积略微大一点 ...

* g( U+ q8 a* U5 G6 a这个得看,尤其是温度分布中某一点(通常是容器顶或者底)接近相变点的时候,要格外精确控制。除非是相平衡容易(闪蒸或者蒸发、挥发、气液分离、液液分离)容器,一般过程都不喜欢有相变,连反应带相变而且容许非均态的过程,那是很牛x的。我现在一个反应器,温度分布上下只有2-3度,但底部设定值与trip value可以相差只有2-3度,不小心控制,连正常运行都不行。这鸟东西的通过量(throughput)还300多吨/小时,靠放热反应自己维持温度,没有外循环……
  • TA的每日心情
    开心
    2022-12-1 00:01
  • 签到天数: 2488 天

    [LV.Master]无

    22#
    发表于 2015-2-8 00:13:37 | 只看该作者
    晨枫 发表于 2015-2-8 00:00' T+ |) Q" k4 T4 Q, {$ T+ f8 m+ A
    你这是压力锅了,一般简易电饭煲的锅盖就是“坐”在上面,不密封的,一旦沸腾,就有意漏气,实际上起到自 ...

    ' n$ I: T+ {! J专家系统还是产生了一些产品的,在一些特殊领域有应用,不过现在很少听到了,不像当年那么热闹了,毕竟成功的例子太少。
    9 {5 e3 Y5 Q5 h2 ?) I' x, K6 F5 R! J
    人工智能辅助决策的东西,首先要人自己把相关问题弄明白,否则依靠啥决策呀。
    3 ^. Q  t4 o: n1 j4 D+ B- w; _6 n0 g6 T+ Z' s& q2 A: P

    该用户从未签到

    23#
     楼主| 发表于 2015-2-8 00:14:44 | 只看该作者
    马鹿 发表于 2015-2-7 09:07
    $ k6 W7 D+ f$ m7 o: i, }1000度的电饭锅, 哎呀, 光是测1000度的的测温元件就贵了去了, 记得测上千度的一个热偶都是2000-3000刀 ...

    & N% ?1 L( ]- S9 i2 K要看工作条件和寿命要求,实验室坩埚的温度也挺高,元件没有那么贵。工业过程要求24/7/365,那就不一样了。
  • TA的每日心情

    2020-3-6 00:28
  • 签到天数: 564 天

    [LV.9]渡劫

    24#
    发表于 2015-2-8 01:57:53 | 只看该作者
    晨枫 发表于 2015-2-7 23:50
      j! q$ |- M% ^6 tPWM不是交流的吗?直流只要可控电阻就可以调节功率了,实际上是用增加无用功耗降低加热功率。 ...

    5 A3 A( M/ t. P$ cpwm相当于只有单项电压方波的交流。直流用pwm方式调节基本上没有无用功耗
  • TA的每日心情

    2020-3-6 00:28
  • 签到天数: 564 天

    [LV.9]渡劫

    25#
    发表于 2015-2-8 02:18:47 | 只看该作者
    隧道 发表于 2015-2-7 15:461 c0 x* r6 M0 w
    多谢。成本呢?哪个高一些?1 T1 A3 B6 e6 A. m; d- x6 y
    感觉温度控制是最麻烦的,别的控制可以很快有反应,过了可以很快排掉,扔掉。
    , z0 E8 d/ U% ~! k! ]- ` ...
    4 r$ r# |' h1 U8 z
    变频应该是电机控制技术,电饭煲的加热器应该是阻性负载,不需要用到这个
  • TA的每日心情
    擦汗
    2023-2-28 12:05
  • 签到天数: 1972 天

    [LV.Master]无

    26#
    发表于 2015-2-8 02:54:34 | 只看该作者
    模糊控制,好遥远的名词,2000年为了毕业写论文在图书馆突击看了不少IEEE文献,什么退火算法、神经元网络算法、知识库、自学习,一堆堆的名词,最后觉得不是成熟领域,什么人都可发明新名词,是出论文的好领域。
  • TA的每日心情
    擦汗
    2023-2-28 12:05
  • 签到天数: 1972 天

    [LV.Master]无

    27#
    发表于 2015-2-8 03:06:00 | 只看该作者
    PID控制,儿子最近跟同学捣腾的机器人就是用PID控制,要控制两边的引擎把机器人开到指定位置装卸货物。误差值用的是机器人到目标的距离。他们先试了同时对左右两边的引擎同时pid控制,结果机器人加速后减速准确停在目标点然后开始原地打转。现在他们改成只PID控制一边引擎,加上测量角度加以修正,不知效果如何。2 F6 n) x. y/ [- o, `2 V

    6 }0 S: z$ }; C可怜这帮家伙就是美国初中毕业的数学水平,物理还没学过。

    该用户从未签到

    28#
     楼主| 发表于 2015-2-8 04:57:32 | 只看该作者
    穿着裤衩裸奔 发表于 2015-2-7 11:57
    * n% ^( }( e) ~- g4 Y2 e6 c0 ^9 \pwm相当于只有单项电压方波的交流。直流用pwm方式调节基本上没有无用功耗 ...
    - y- u: ?1 n( F8 v' d3 g' t# D
    斩波怎么能没有功耗?
  • TA的每日心情

    2020-11-20 06:24
  • 签到天数: 1618 天

    [LV.Master]无

    29#
    发表于 2015-2-8 10:36:20 | 只看该作者
    橡树村 发表于 2015-2-8 00:13' L/ G/ C+ y) ~$ \& U" E5 h& P  J) T
    专家系统还是产生了一些产品的,在一些特殊领域有应用,不过现在很少听到了,不像当年那么热闹了,毕竟成 ...

    ) o0 ?! Q& U' l6 t8 q$ {  b拍脑瓜,拍大腿~~~~  I0 u1 d- Z) }/ \$ H3 ]- N

    ( q" K* N' Z. [# v! U% I2 w1 E决策的方法多了去了。

    该用户从未签到

    30#
    发表于 2015-2-8 10:36:44 | 只看该作者
    本帖最后由 沉宝 于 2015-2-8 11:02 编辑
    4 I1 g" u2 I; C# R
    晨枫 发表于 2015-2-7 23:54
    & f$ C' @* V, \$ |& ]正是,模糊控制起源于开关控制的“柔化”,也适合多位(开关是双位)控制,但不局限于多位控制,可以连续 ...

    , K8 b4 w; k' Q0 X* j& i' }: R# d# u" Q/ \! n" b. [
    晨大,不太对吧?( v- E+ J, g- D- J  j. L; c" h: H

    5 B+ T3 T5 i9 X( K# ]/ q2 w7 i+ V0 h首先,离散系统的物理实现不一定都是要连续化的,比如输出量用于控制汽车的档位,也就是五、六种选择,除非变速箱是CVT。在这种情况下,如果闭环,即有跳跃的输出反馈回输入端,那么系统传递函数就无法保持线性的(即不具有齐次性,也不适用叠加原理,当然也有人认为系统传递函数的概念在此情况下不适用)。对于线性定常系统,数学上可以用有限阶微分方程(组)表示,当输入光滑连续时,输出也必然光滑连续。但是在上面的例子中,即使所有的其它内外因素的变化都是光滑连续的,车速也会表现出一段段折线。对于它的分析,要么用非线性函数逼近,要么按时变系统加以考虑,或是抛弃传统(指古典控制理论),在新的理论框架下解决问题。Wikipedia认为含开关控制器的都是variable structure systems,即离散非线性系统(链接:Bang–bang control)。Wikipedia中的内容不一定全对,但可以参考。7 i. o5 O2 a$ ]# o9 ]! b8 N

    : x) O8 }: |- `: k2 A/ R您原来做的题目linear differential equation with discontinuous input研究的应该是线性定常系统(即有一个线性的系统传递函数)在输入不连续时的behavior。这类问题理论上都可以分解成线性定常系统对于单位冲激函数(或阶越函数)的响应。传统方法,像什么频率响应法、根轨迹法判定系统稳定性之类的,还都适用(但不一定好用)。当然在具体到研究特定问题时会有一些相应的方法与技巧。
  • TA的每日心情
    奋斗
    3 天前
  • 签到天数: 1773 天

    [LV.Master]无

    31#
    发表于 2015-2-8 10:39:52 | 只看该作者
    晨枫 发表于 2015-2-8 00:04
    ! m+ z5 b6 e1 ?9 X3 n, d' {7 l) XPID其实也不基于模型,属于parametric control without parametric model。PID适合于单变量或者多回路( ...

    ) e" F3 {: p; v5 x9 i对,PID是单变量控制,但哪个变量是关键变量,是根据工艺过程来确定的。可能我的表达有问题让您误会了。基于模型是指根据模型选择控制的变量,而不是说用PID控制多变量。

    该用户从未签到

    32#
     楼主| 发表于 2015-2-8 11:14:42 | 只看该作者
    本帖最后由 晨枫 于 2015-2-7 21:27 编辑
    8 F5 G% h8 t# Y3 z; Y
    沉宝 发表于 2015-2-7 20:36) k. F8 B# n6 t
    晨大,不太对吧?8 O4 \) d$ e; X% J

    ! f8 q! H( Y4 e; o5 e3 o, [首先,离散系统的物理实现不一定都是要连续化的,比如输出量用于控制汽车的档位,也就 ...

    ' r% S! e1 X; b1 \0 I# F3 a; j, R( C% K: H8 F$ ]
    离散系统指discrete system,也叫采样系统sampled data system,而你说的是非连续系统discontinuous system,不是一回事。discrete或者discontinous都可以是线性的,线性系统与否,由是否为线性微分方程(或者线性差分方程)决定,含有非连续项不影响线性性(linearity)。但要是方程本身为非线性,或者貌似线性,但有参数为状态的函数,那就是非线性的了。
    8 K( k% ]: y" E; Q' m, [1 m0 ?1 t6 I) ?  g8 t- ]
    连续线性系统的向量通式为
    ' t7 r; n% y  O' t/ w4 _$ KX_dot=AX+BU1 a9 w" L' q( J% k; q4 M' p
    Y=CX
    0 Z% u! w* H! H) }+ IX_dot是向量的时间导数,{A, B, C}可以为时间的函数,那就是时变系统,但依然是线性的;但若是{A, B, C}为X的函数,那就是非线性的了。当然,这只是非线性的一种。在这个表述下,X不可能是不连续的;但U可以是不连续的,这就是Bang Bang控制,依然是线性的。线性与否最后要看叠加原理是否适用,在这里,即使U是对时间不连续的,叠加原理依然适用。也就是说,U的幅度加倍的话,X的响应也加倍。
    & I! y2 b  M8 p( l' ^5 X( ^; [" ]0 P3 \6 W4 k1 i* o4 ^  m: b2 ^% U
    经典(主要指频域)控制理论的基础是线性、定常(时不变),时变和非连续都不适用。汽车换挡控制不是连续系统,是非连续系统,不能用经典控制理论分析。* y( O. q  o+ y5 w

      [& ]/ n. d, z! c; R我的论文是affine nonlinear system control with discontinuous control及用李雅普诺夫函数设计的discontinuous control的连续化。我用的是时域方法。

    点评

    涨姿势: 5.0
    没有办法:大概的概念可以光说,抠细节就必须把公式搬出来了  发表于 2015-2-8 15:56
    涨姿势: 5
    看到符号就头晕,看不懂。  发表于 2015-2-8 13:18

    该用户从未签到

    33#
    发表于 2015-2-8 11:50:56 | 只看该作者
    晨枫 发表于 2015-2-8 11:14  w5 r/ H. p1 U: j4 Z
    离散系统指discrete system,也叫采样系统sampled data system,而你说的是非连续系统discontinuous syst ...
    % l* H, B4 \$ }
    看来我对离散系统的概念有误,叫sampled data system就清楚多了。
    - u9 o; X/ p: a' b' g9 e1 ]" c' H/ t, \9 N" x' v6 V1 g
    对于Bang-Bang系统是否线性仍然有异议,但我们至少都同意一个多位控制系统,比如汽车档位或是最开始讨论的有大小火的电饭煲,严格地说都不能用经典控制理论分析,真要做PID调节的话更多的是凭经验了。
  • TA的每日心情
    奋斗
    3 天前
  • 签到天数: 1773 天

    [LV.Master]无

    34#
    发表于 2015-2-8 12:05:31 | 只看该作者
    橡树村 发表于 2015-2-7 19:58: R( H, l9 L5 \/ ?! l8 {5 x* C9 I# B
    有控制专业的来说啦。
    ' g, {2 R, [% e3 A1 b  M1 l# Q( v. l/ H. o) V
    这基本上是个密闭体系,水的蒸发量加大就会导致体系内压力增加,这样沸点也就会略有 ...

    . G$ l- [' l( g' T0 l* q5 g不愧是过程控制的专家,把容器控制的道理说的简单明了。我就说不清楚。
    # t" z9 m& N1 [/ `+ X不过就电饭煲而言,不会去测压力。还是会用温度的ON/OFF控制,只不过可以让加热器分级加热而已。比如50度以下加热器功率全开,50-70度关一些功率,直到最后只保温需要的温度。
    6 g2 I; G" n/ j" O; B) }
    不过模糊控制在唬人方面,那肯定是遥遥领先的。

    ) G2 ~8 J5 P9 m1 u' x  I举双手双脚同意您的这个观点。所以我说日本电饭煲的价钱都付给了模糊控制,把他们在模糊控制上的成本找回来。
  • TA的每日心情
    开心
    2022-12-1 00:01
  • 签到天数: 2488 天

    [LV.Master]无

    35#
    发表于 2015-2-8 12:07:07 | 只看该作者
    沉宝 发表于 2015-2-8 11:50* d2 E- |, t0 N6 l
    看来我对离散系统的概念有误,叫sampled data system就清楚多了。% u) l+ f9 F2 F/ X, K
    . g8 Z1 ?( q% @( k5 h! t3 A
    对于Bang-Bang系统是否线性仍然有异议 ...

    ) s- E' f- E- \; ~/ M有大小火的电饭煲,如果说的是最简单的那种,其实控制非常简单。一开始大功率加热,达到水沸点的时候继续保持大功率,也就不需要控制输出功率,然后,一旦温度超过沸点,直接改小功率进行保温就是了。就是一个简单的开关。
    8 {4 y2 c- I$ A( P- m
    - R+ _' ^6 l' X' X而存在复杂控温设计的电饭煲,很显然加热功率就不仅仅大小火两个档了。4 G0 u, N" h9 G4 O" t2 F

    # g( w. O8 U5 l7 e' i, t! B7 @这个和汽车换挡还是很不一样的,汽车在每一个档位都可以改变输出功率的。
  • TA的每日心情
    开心
    2022-12-1 00:01
  • 签到天数: 2488 天

    [LV.Master]无

    36#
    发表于 2015-2-8 12:13:15 | 只看该作者
    Sichuluanhuang 发表于 2015-2-8 12:05$ }, R4 v' F+ i+ _* q& i* U% r2 }  u
    不愧是过程控制的专家,把容器控制的道理说的简单明了。我就说不清楚。
    9 z) y$ J( n6 G: @. T不过就电饭煲而言,不会去测压力 ...
    / {9 C$ A; q8 b9 G" F2 S7 m- a
    如果只是根据不同温度直接控制加热器的开关,那这个和什么PID什么模糊控制都扯不上关系呀!这个唬人程度超出我的想象了
  • TA的每日心情
    奋斗
    3 天前
  • 签到天数: 1773 天

    [LV.Master]无

    37#
    发表于 2015-2-8 12:18:26 | 只看该作者
    橡树村 发表于 2015-2-7 22:197 e3 T+ }2 I3 V# c* [  @* D
    大工业装置反而很难实现很精确的控制,而且也不是很有必要实现很精确的控制。9 @' }( B. |- \3 d
    ' u: c( k6 y! ?. b* H7 f8 v8 Q
    比如装置的体积略微大一点 ...
    + N7 d. D( G8 s* A( |, y; i
    我认为这就是PID控制最后战胜模糊控制等的原因。工业过程控制,根据产品的不同对控制的精度要求也不同,稳定性要求也不同。大多数时候,是允许一定的误差的,所以PID控制就可以达到目标。而高精度的控制PID调节也能达到。而模糊控制或者神经模糊控制(Neuro-Fuzzy Control) 很多时候的精度上的优势未必有用,调节的速度效率未必能达到要求,而且花费可能就多得多。
  • TA的每日心情
    奋斗
    3 天前
  • 签到天数: 1773 天

    [LV.Master]无

    38#
    发表于 2015-2-8 12:29:40 | 只看该作者
    橡树村 发表于 2015-2-8 12:13; C$ I8 Y. H9 x; q) q3 e0 O3 f
    如果只是根据不同温度直接控制加热器的开关,那这个和什么PID什么模糊控制都扯不上关系呀!这个唬人程度 ...

    5 r7 B6 _- t5 z% q+ u我不知道他们在电饭煲的编程怎么做的。我自己的电饭煲是松下的,不是贼贵的那种,也写着fuzzy。煮饭时就听到滴嗒滴嗒的开关声音。再看看里面的元件,我不认为他们会花大价钱做啥复杂的模糊控制。
  • TA的每日心情
    开心
    2022-12-1 00:01
  • 签到天数: 2488 天

    [LV.Master]无

    39#
    发表于 2015-2-8 12:40:06 | 只看该作者
    Sichuluanhuang 发表于 2015-2-8 12:29
    1 I; o$ Q7 Y7 r8 w8 K0 n  F我不知道他们在电饭煲的编程怎么做的。我自己的电饭煲是松下的,不是贼贵的那种,也写着fuzzy。煮饭时就 ...

    % E# G" Q- e2 {& v看了看维基的词条,发现这的确也能算上模糊控制,简化的。
  • TA的每日心情
    奋斗
    3 天前
  • 签到天数: 1773 天

    [LV.Master]无

    40#
    发表于 2015-2-8 13:14:44 | 只看该作者
    橡树村 发表于 2015-2-8 12:40/ O( T8 ~8 {' a8 `5 B
    看了看维基的词条,发现这的确也能算上模糊控制,简化的。
      i3 Y/ |- k! L2 A
    哈哈。日本人真能忽悠,国人也真能被忽悠。7 `# v- C( _- g9 u0 \
    我觉得日本人的模糊控制最成功的可能就是能跟人聊天的机器人,很适合发达国家的人娱乐娱乐,工业上能干啥?