上周四,洋大人的工作进入收尾阶段,我们还有最后一项工作,严密性试验,就是往阀里灌一定深度的水,1分钟内看下落多少滴来确定阀门是否密闭严格。
结果在当天下午,老外刚到现场,液压管道施工单位的油管接错了,他们在阀门开启状态(阀板悬空1.3m)换油管,结果没有油压的活塞+连杆+阀板下落,后来重新启动阀门,发现阀门无法打到全开位,只能到97%了。
后来经过一下午的调整,仍然是如此状况,老外拿着图纸和我们一起分析,估计是液压缸里的缓冲套被这下冲击打得位移了,缓冲套正好50mm,现在行程也正好差50.
于是当晚临时会议决定,第二天将液压系统和阀门系统脱开,确定问题是在阀门本体还是液压缸,根据情况修复。第二天上午折腾一上午,还是液压缸问题,于是定下方案,拆除液压缸,在昆明附近液压厂打开,进行修复工作。中午老外飞上海,然后回德国。
就在当天下午,某单位拆液压缸,据听说,液压缸从钢丝绳中滑落,掉在11m平台,然后又掉在8.5m平台。。。。
然后又听说,那个液压缸原理很简单,但是各种零件尺寸都不是国标的。。。
据目击,现在那个阀还孤零零的没有液压缸。
昨天,一声巨响,我还以为某根管道爆破吹扫,后来得知某单位进行煤气管道气密性试验,结果吧管子打崩了,这个管子直径1.2m,壁厚6mm,在40m高的厂房屋面上。猜想是压力表用错了,压力至少打高了10倍。