注册 登录
爱吱声 返回首页

伯威的个人空间 http://www.aswetalk.net/bbs/?4655 [收藏] [复制] [分享] [RSS]

日志

硬件问题之万法归宗

热度 26已有 1283 次阅读2017-6-20 14:17 | 硬件

前一阵调板子碰到了一个问题,通信模块在收发过了一阵之后就罢工了,只有重启或上电才能让它恢复。一开始俺怀疑FPGA里的逻辑有问题,改了很久,又是调试,又是仿真,始终没解决。
把这个问题搁置了一段时间后,本周重振旗鼓。从逻分抓的信号来看,内部电路有时在接收到同步字触发后,仿佛陷入了某种不可描述之状态。实在是不合常理啊。经过了痛苦的自省之后,把模组和大板子之间的连线重新摸了一遍。突然,电路又能正常收发了。WTF,原来又是接触不良。
回想俺踏上工作岗位后调试的第一个实际硬件故障,竟然也是接触不良。当时单位开发中的一个CPU芯片(比龙芯早多了)做了块FPGA板,结果板子死活起不来。IT调了半天搞不定。(不要问我老板为啥叫IT调开发板。)老板看俺的工作优先级很低,就派俺去调了。俺当时对这块板子十成都懂不到一成,估计那个IT也比俺强。对着这么个东西和示波器逻分,还能干啥?只好上电,下电,复位,插拔。几个CPU芯片设计的同事也过来支招,一般都往设计问题上引,当然无济于事。到第二天,插拔了一下之后,CPU突然奇迹般地启动了。原因是那块紧得都插不进的插槽竟然也接触不良,插好了就神马问题都没有了。因为那个插槽是如此的紧,始终没有人怀疑它的接触有问题。
6

膜拜

鸡蛋
6

鲜花
2

路过
3

雷人
1

开心
1

感动
1

难过

刚表态过的朋友 (20 人)

发表评论 评论 (18 个评论)

回复 猫元帅 2017-6-20 14:35
既然这么紧,为什么会接触不良?
回复 清凉山 2017-6-20 14:40
猫元帅: 既然这么紧,为什么会接触不良?
"紧得都插不进",当然会接触不良了。
回复 料理鼠王 2017-6-20 15:56
猫元帅: 既然这么紧,为什么会接触不良?
有些触点并不一定都接触到。
调试,找虫才是最劳心的事。
回复 loy_20002000 2017-6-20 15:57
清凉山: "紧得都插不进",当然会接触不良了。
有内涵。
回复 伯威 2017-6-20 16:57
料理鼠王: 有些触点并不一定都接触到。
调试,找虫才是最劳心的事。
唉,不能同意更多。这次的问题看来没这么简单。在我为调试简化的一套设置里表现为接触不良。在非简化的设置里通信模块的收发还是有问题。 想死的心都有了。
回复 老树 2017-6-20 17:37
伯威: 唉,不能同意更多。这次的问题看来没这么简单。在我为调试简化的一套设置里表现为接触不良。在非简化的设置里通信模块的收发还是有问题。 想死的心都有了 ...
原模原样搭套新的试试
回复 老兵帅客 2017-6-20 18:45
  
回复 冰蚁 2017-6-20 18:55
伯威: 唉,不能同意更多。这次的问题看来没这么简单。在我为调试简化的一套设置里表现为接触不良。在非简化的设置里通信模块的收发还是有问题。 想死的心都有了 ...
收发有问题,具体是无线单元问题还是基带问题?
回复 蓦然回首 2017-6-20 21:06
猫元帅: 既然这么紧,为什么会接触不良?
有时候金属表面氧化或者有污垢也会接触不良的
回复 桃李不言 2017-6-20 23:15
曾经测试我们自己的芯片的时候遇到非常古怪的问题,做了各种实验,最后终于发现,封装的人把引线接错了管脚。
回复 pcb 2017-6-21 02:31
桃李不言: 曾经测试我们自己的芯片的时候遇到非常古怪的问题,做了各种实验,最后终于发现,封装的人把引线接错了管脚。 ...
这TMD都行??!!
回复 伯威 2017-6-21 09:10
pcb: 这TMD都行??!!
正常。拿到芯片上电不动的第一反应就是做个X光看看Bonding。 附注:小公司。大公司有专门的Package Engineer,他/她丢不起这个人。
回复 伯威 2017-6-21 09:12
冰蚁: 收发有问题,具体是无线单元问题还是基带问题?
行家啊, Tranceiver死了。
回复 伯威 2017-6-21 09:13
桃李不言: 曾经测试我们自己的芯片的时候遇到非常古怪的问题,做了各种实验,最后终于发现,封装的人把引线接错了管脚。 ...
【握爪】的表情
回复 冰蚁 2017-6-21 09:34
伯威: 行家啊, Tranceiver死了。
  
回复 一无所之 2017-6-21 11:43
调试的时候,经常在上电前,双手合十,观音菩萨 阎王老子,上帝 等等,能拜的全都拜一次。
回复 伯威 2017-6-21 12:26
老树: 原模原样搭套新的试试
是有2套平台,另一个也有类似的问题。出问题的几率不定,但症状相似,也许不仅是简单的接触不良。
回复 桃李不言 2017-6-21 21:28
伯威: 正常。拿到芯片上电不动的第一反应就是做个X光看看Bonding。 附注:小公司。大公司有专门的Package Engineer,他/她丢不起这个人。   ...
真要完全不动还好,部分功能是正常的,烧脑。

facelist doodle 涂鸦板

您需要登录后才可以评论 登录 | 注册

手机版|小黑屋|Archiver|网站错误报告|爱吱声   

GMT+8, 2024-5-22 10:04 , Processed in 0.028641 second(s), 18 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部