没错, 被IT公司拿去了, 哎呀, 别提多困难了, 我开会都跟那家公司吵起来了。" P; F% L9 N* R4 m z# ~" g
' Q2 b$ R$ }2 A# A# L, D, T. q你说这种我猜测是PID 在 ... 0 }4 [3 x6 ^+ N6 p3 ~
) y U! I) r0 K! U* {PLC有单独的线路,直接驱动solenoid,给气动控制阀放气,阀门回到fail safe position。DCS的4-20信号通过电气转换控制阀门,但一旦放气了,DCS的控制信号就没用了。我们的PID只做relay control,不做PID,尽管功能上是可以做的。PID统统放到DCS。. g! S, z4 N$ f# _) k4 a5 l
* S, P% C; }, X K2 T6 V% @DCS可以做relay,但只有在特殊情况下用这个功能,而且肯定不是safety rated action。9 P$ y& X& d7 ~7 ?$ X9 h
, Q1 j0 A+ V" d
同步失败是指这样的情况:PLC放气了,阀门回到fail safe position,比如全闭;DCS信号应该同步到4mA,但同步失败,还是留在trip前的16,也就是50%开度。这样在trip reset时,PLC输出回位,阀门立刻从全闭打开到50%,而不是停留在全闭,由DCS有控制地打开的需要的开度。除非PLC到DCS的link故障,或者DCS没有编入同步的逻辑,不会出现这样的事情。我们N套装置几十年来还没有出现过这样的事情。当然,对于核电来说,这属于不值一提的安全记录。 |
|