没错, 被IT公司拿去了, 哎呀, 别提多困难了, 我开会都跟那家公司吵起来了。6 x9 i, d$ {, D7 t
7 A) Q! @: A+ A1 q% D
你说这种我猜测是PID 在 ...
3 z, N" x2 L" O9 i: D; q% g- Z$ q
PLC有单独的线路,直接驱动solenoid,给气动控制阀放气,阀门回到fail safe position。DCS的4-20信号通过电气转换控制阀门,但一旦放气了,DCS的控制信号就没用了。我们的PID只做relay control,不做PID,尽管功能上是可以做的。PID统统放到DCS。
* ]( f9 r: |# W7 O' g, Y, `4 `7 ?6 w3 y) Y, R0 K. g
DCS可以做relay,但只有在特殊情况下用这个功能,而且肯定不是safety rated action。
" G- j) r3 g, z! f- i8 u( u3 V6 f2 B6 z) ]) G- e
同步失败是指这样的情况:PLC放气了,阀门回到fail safe position,比如全闭;DCS信号应该同步到4mA,但同步失败,还是留在trip前的16,也就是50%开度。这样在trip reset时,PLC输出回位,阀门立刻从全闭打开到50%,而不是停留在全闭,由DCS有控制地打开的需要的开度。除非PLC到DCS的link故障,或者DCS没有编入同步的逻辑,不会出现这样的事情。我们N套装置几十年来还没有出现过这样的事情。当然,对于核电来说,这属于不值一提的安全记录。 |
|