& i2 Z/ d0 u. b% R- z1 F1 R 6 p. z. K5 {. n5 }, Q }# {PLC有单独的线路,直接驱动solenoid,给气动控制阀放气,阀门回到fail safe position。DCS的4-20信号通过电气转换控制阀门,但一旦放气了,DCS的控制信号就没用了。我们的PID只做relay control,不做PID,尽管功能上是可以做的。PID统统放到DCS。" x u/ b$ Y, O! D: g+ X8 _1 k$ {- `* v
4 e2 n$ i- z* u# m6 t
DCS可以做relay,但只有在特殊情况下用这个功能,而且肯定不是safety rated action。! E$ W- M! v; j L5 K' s6 v L
6 u. F7 c3 Y) C3 }$ C
同步失败是指这样的情况:PLC放气了,阀门回到fail safe position,比如全闭;DCS信号应该同步到4mA,但同步失败,还是留在trip前的16,也就是50%开度。这样在trip reset时,PLC输出回位,阀门立刻从全闭打开到50%,而不是停留在全闭,由DCS有控制地打开的需要的开度。除非PLC到DCS的link故障,或者DCS没有编入同步的逻辑,不会出现这样的事情。我们N套装置几十年来还没有出现过这样的事情。当然,对于核电来说,这属于不值一提的安全记录。
+ ~: }1 ]6 ?, B- H: l