本帖最后由 晨枫 于 2015-3-1 10:56 编辑
! Z7 |. ]4 h; q0 ` f: b- ^马鹿 发表于 2015-3-1 10:40
# ?4 A; h9 S9 e5 K% e8 ?, w" u没错, 被IT公司拿去了, 哎呀, 别提多困难了, 我开会都跟那家公司吵起来了。
# B$ c) H& h! y( |4 t( y3 M! ?% h, o/ _# q# D
你说这种我猜测是PID 在 ... , I0 p; H4 O* m
* J$ ^. D" ~1 ?$ @6 i3 D# IPLC有单独的线路,直接驱动solenoid,给气动控制阀放气,阀门回到fail safe position。DCS的4-20信号通过电气转换控制阀门,但一旦放气了,DCS的控制信号就没用了。我们的PID只做relay control,不做PID,尽管功能上是可以做的。PID统统放到DCS。. `/ r3 A% z1 h, ^$ N) R
% e5 p" C. d, | i2 O* _, \, U* m
DCS可以做relay,但只有在特殊情况下用这个功能,而且肯定不是safety rated action。, q2 g8 N3 _5 @; u8 J( E; q5 K7 k
; A h9 V) ^* O* @- ?, W