    发表于 2014-1-6 23:15:29 | 只看该作者
    晨枫 发表于 2014-1-5 02:21 0 l' y( j% r' |) |; V) `
    field bus只是DCS技术的一种,不是DCS的取代。field bus理论上可以实现就地控制,实际上还是作为仪表连线 ...

    " C/ H  D- C2 w
    ! u$ D9 m; G  ~: ^0 p2 X9 V好像它可是综合了DCS与PLC,全新的升级版控制系统。问题是调试与日常维护都不如DCS简易方便,对所配置仪表的要求比较高,仪表价格自然更贵些,虽然说总的成本算下来它更为省钱。但是推广起来并不好。

    该用户从未签到

    22#
     楼主| 发表于 2014-1-7 00:39:48 | 只看该作者
    绿源村 发表于 2014-1-6 09:15 . `3 n5 k' k# c  l% S
    好像它可是综合了DCS与PLC,全新的升级版控制系统。问题是调试与日常维护都不如DCS简易方便,对所配置仪 ...

    . J/ y, X3 N% D$ c; R现代DCS和PLC的界限已经模糊了,field bus与否不是一个因素。把field bus当作全新升级版控制系统,这是一种销售上的伎俩,实际意义不大。field bus的主要贡献在于减少接线,不需要把所有现场的信号线拉到中控室。但现在为了限制一根总线故障导致一片过程失控,实际上限制field bus上能挂的装置,所以拉线数减少远远不如供应商说的那么显著。
  • TA的每日心情
    奋斗
    2021-12-31 12:12
  • 签到天数: 925 天

    [LV.10]大乘

    23#
    发表于 2014-1-10 12:50:28 | 只看该作者
    晨枫 发表于 2014-1-3 22:54 1 }+ d" j. _* m0 `4 i
    这里ramp是一个动词,“把设定值从A渐进到B”?要是大家都明白什么意思,这样翻译也未尝不可。还是奇怪: ...

    5 J7 P  z$ B4 p5 N斜率控制?这个好像蛮普遍的