. p _2 c. e, f7 g0 v/ o. K/ W- v
我对breaker的理解是动力线上用的,电动机过电流保护之类,信号线上从来没有听说过breaker,因为想不出来信号线(小电流)上breaker的作用是什么。如果信号线上过电流把传感器损坏了,breaker是救不了命的。而且如果有breaker存在,一定要有万一跳掉后如何处理的相应措施,而且必须留有一定的反应时间,否则这是害人的。另外,breaker跳掉的话,不弄清原因是不能强行推回去的。但看上面的描述,转速表breaker断开后,很短时间就出现转速超速。如果实际中出现这样的问题,机组实际上没有时间诊断故障和作出反应。' `* P' t8 L5 W2 g
3 F! p. P, D+ ~% ] d; P还有:这样重要的开关机组会不知道不能随便乱动?我们的panel operator上岗前,别的按钮不清楚不要紧,紧急操作的几个按钮必须弄清楚,否则根本不可能上岗的。