    看到捣江湖的帖子。我就在做适度传感器,聊两句。% P- _3 t8 h8 g: r) v

    6 f  n4 s. E' C原来想的很简单,做一个传感器,报告给我当前土壤湿度是多少,比如50%,然后据此浇水。4 E+ i& t% g( l% a
    + G0 S5 I8 Q, }. n- d7 r# ^
    但做起来并不容易。如果如视频中,自己用,知道土壤类型,用户情况是固定的,并不是很难。但是想做出来一个适用于各种土壤,各种情况都比较精确的,很难。我们购买了市面上各种传感器,包括很专业的传感器,没有一个满意的。有的在某种土壤里湿度最多30%,怎么也升不上去,有的相反有点水就爆表。2 U6 ^- o0 E" A2 o& A$ H

    / }3 D1 y$ O. j% `( c" m主要难点在于测量出来的物理参数和湿度的对应关系很复杂。湿度传感器主要有两种方法,一个是电阻测量法,一个是电容测量法。电阻测量法更简单,但我们经验更不稳定些。但是不管电阻,还是电容,除了土壤湿度,还受很多其他因素影响,比如土壤类型,比如酸碱度,插的的松紧度和深度,甚至包括温度。这样,同样的湿度,不同的土壤,你测出来的电阻、电容可能差别就很大。你不知道其他因素的情况下,想建模是很难的。相当于你把一个高维的曲面投射到二维平面上,然后搞一个线性关系出来。总有情况让你的模型误差很大。. b8 Y3 V; L5 e. G( T
    $ I/ ~- b9 K- I+ p3 `- X9 i
    不过好的一点是,用户也不知道正确的湿度是多少?0%和100%好定义,中间的就很难,土壤半干,你说是50%还是70%?只要不太离谱,用户都能接受。对于绝大部分用户来说,他们觉得有一个传感器插到土壤里,直接测湿度还不准吗,心理踏实。其实很多情况下还不如用模型预估出来的湿度靠谱。想作出一个好的模型来,真的好难啊。我们折腾了两三年,还总是有不满意的情况。如果有人有好点子,那就太感谢了。
    . y6 y+ i3 c( ^5 `
    $ U9 q5 x3 O2 z, K; B之前去CES,看到法国人搞的一套系统,他们脑洞大开。在花盆下放一个体重计,你浇水了,重量不就增加了吗,根据重量测量湿度。但这个需要用户来定义,多少重量是多少湿度,而且随着植物的增长,这个关系还得更新。前两年看他们转做无人机了,应该是效果不好。还有人通过渗透压来测量,但是需要用户给sensor里灌水,感觉也不靠谱。
    3 @; c* i, W' [! q
    0 S; p$ D( c( Z7 S看起来简单的事情,做好了,不是很容易。当然,特定情况下还是可以做到很靠谱的。比如检测有没有水/漏水,技术就很成熟。农业上的、工业上的,可能问题也不大。你可以针对每个客户不同的情况优化模型。
    . {) g) ?! H" d- c& F
    ( K8 T; O8 |) y+ t, [2 r- T. Z4 b8 n但是2C就很难,你不知道的情况太多,用户也没有耐心给你测那些东西。好在很多用户虽然很感兴趣,但是时间长了也就不怎么关注了。而且大家都做的不咋样,你只要做的比别人好一点就成。
    3 O9 B3 V, O2 T$ ~/ f: c( t+ y

    评分

    参与人数 10爱元 +68 收起 理由
    testjhy + 8
    colin1992 + 10
    松叶牡丹 + 10 谢谢分享
    捣江湖 + 6
    东湖珞珈 + 6

    查看全部评分

  • TA的每日心情
    慵懒
    3 天前
  • 签到天数: 308 天

    [LV.8]合体

    沙发
    发表于 2020-5-28 00:24:06 | 只看该作者
    口腔里的操作也受限于湿度。6 B! k" r7 `! y+ \" f1 x

    8 y2 w9 q, J3 ~+ _2 Y树脂补牙的时候,要先涂一层粘接剂,让其进入牙本质的胶原纤维网中,形成微机械固位,这是树脂补牙材料粘接力的主要来源。
    9 u# T. S& l, q1 N2 f# ]
    4 R. E" w/ k5 s* l" o! a9 K) P这里面的关键要求是“湿粘接”,即涂粘接剂前,牙齿表面的湿度要适当。
    , i% L: m5 h7 D) q8 r4 g9 W' p1 s
    8 u" W3 i0 [+ t- v既不能太干,胶原纤维网塌陷,导致粘接剂无法进入胶原纤维网之间;也不能太湿,因为粘接剂主要还是树脂,本身是疏水材料,太湿也无法进入胶原纤维网。
    2 x3 L4 b" t/ [
    9 J( W  T$ E6 u现在这个湿度的把控,都是靠操作者的经验,小至牙科诊所,大到顶尖牙科医院,都是如此。用我们老师的话讲,“让牙齿的湿度保持,海浪退潮后的沙滩,的状态”。0 f, D* p: L+ E! U5 c

    % D  B" {7 _+ ^+ V4 ]2 U1 S3 H: T甚至在一些研究粘接材料的实验中,反映牙齿表面湿度的变量,只能用,清水冲洗牙齿表面后,气枪吹动的时间来代替。
    ( ]$ k: @* l5 v! M; v( n. i: c* Q0 \8 [
    9 M* f4 d! q7 R5 x( X* V; r$ a, a7 s
    * Q) \3 [9 e7 G# S7 N

    点评

    涨姿势: 5.0 油菜: 5.0
    给力: 5.0
    给力: 5 涨姿势: 5
      发表于 2020-5-29 07:20
    涨姿势: 5
      发表于 2020-5-28 07:43
    油菜: 5 涨姿势: 5
      发表于 2020-5-28 01:02
    涨姿势: 5
      发表于 2020-5-28 00:49

    评分

    参与人数 3爱元 +26 收起 理由
    colin1992 + 10
    方恨少 + 8
    togo + 8 涨姿势

    查看全部评分

    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    18 小时前
  • 签到天数: 3088 天

    [LV.Master]无

    板凳
    发表于 2020-5-28 00:31:38 | 只看该作者
    不局限于土壤中取样,而在空气中取样呢,比如一个收集器悬于土壤上方,当进入里面的蒸汽“很少”时就认为土比较干了。
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    3 天前
  • 签到天数: 308 天

    [LV.8]合体

    地板
    发表于 2020-5-28 00:38:12 | 只看该作者
    本帖最后由 smileREGENT 于 2020-5-28 00:46 编辑 % C6 r. O/ e3 D/ G* b$ d
    * x7 ]  z4 q+ l5 W# u3 k+ m+ A
    请教,荧光在这方面目前有无应用,研究前景如何?
    * _) F5 H* m' J9 B; J1 L
    ( k$ x$ b. K3 O看到篇所谓《基于聚集诱导发光的湿度可视化探针》的报道?
    7 P$ I4 w5 ^! D) \8 |  H- J8 N& _0 D# Z! i% T4 r$ S
    https://www.x-mol.com/news/11164
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-7-8 08:38
  • 签到天数: 661 天

    [LV.9]渡劫

    5#
    发表于 2020-5-28 00:41:37 | 只看该作者
    齐若散 发表于 2020-5-28 00:31
    $ N8 q& n& V' c2 H不局限于土壤中取样,而在空气中取样呢,比如一个收集器悬于土壤上方,当进入里面的蒸汽“很少”时就认为土 ...

    3 }9 O: k/ ~2 f2 f& a土壤湿度和空气湿度的变化率是很不一样的。不同的土壤的湿度变化率也不一样。比如说加了PEAT MOSS的土保湿能力就非常好。土壤的湿度传感器就是需要捕捉这种数据。放在空气中是不行的。

    评分

    参与人数 1爱元 +4 收起 理由
    smileREGENT + 4 涨姿势

    查看全部评分

    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2024-4-19 22:33
  • 签到天数: 1771 天

    [LV.Master]无

    6#
    发表于 2020-5-28 00:58:02 | 只看该作者
    最终还是要其他参数来校正湿度,而且数学模型很重要。实应用技术中用户只想看最终结果并不关心数学模型怎么校正,只要用结果告诉他们怎么灌溉就好了。
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2021-4-20 05:43
  • 签到天数: 300 天

    [LV.8]合体

    7#
     楼主| 发表于 2020-5-28 01:08:14 | 只看该作者
    smileREGENT 发表于 2020-5-28 00:38! H$ p) c( f  Y
    请教,荧光在这方面目前有无应用,研究前景如何?$ {8 f! O9 f9 w

    / O+ ]5 f! @) P/ Q* X9 z6 I: W看到篇所谓《基于聚集诱导发光的湿度可视化探针》的报道 ...

    7 Y1 ]; p2 ~7 _/ V/ l这方面没有研究过,多谢提供资料。我看了一下,感觉可能测量空气湿度比较好,在土壤里,不知道荧光是不是会受其他因素影响。这种前沿研究一般距离工程化还比较远,成本也吃不消。
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2021-4-20 05:43
  • 签到天数: 300 天

    [LV.8]合体

    8#
     楼主| 发表于 2020-5-28 01:17:31 | 只看该作者
    齐若散 发表于 2020-5-28 00:31  _8 x# w5 `) d* _7 J
    不局限于土壤中取样,而在空气中取样呢,比如一个收集器悬于土壤上方,当进入里面的蒸汽“很少”时就认为土 ...
    0 J$ r$ d( ]6 {" A
    空气湿度和土壤湿度没有必然联系。有可能土壤很湿润,但是蒸发量很小,光照强度、土壤类型、温度、植被乐行、都会影响到蒸发量。
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2020-1-3 00:51
  • 签到天数: 71 天

    [LV.6]出窍

    9#
    发表于 2020-5-28 05:26:35 | 只看该作者
    土壤那里杂质太多了,不像空气,相对纯净。
    ' K3 ^3 F1 ^5 N# F建筑工程中有现场测土壤含水率的设备用的是中子法/r-射线法的老设备。新设备用的是时域反射法(Time domainreflectrometry,TDR)。, B1 U" ~8 _9 P! M' u

    ( ^# A5 j( e5 G电阻法应该是快被淘汰的方法了。

    点评

    油菜: 5.0 给力: 5.0
    涨姿势: 5.0
    给力: 5 涨姿势: 5
    很高端啊  发表于 2020-5-28 10:15
    油菜: 5 给力: 5 涨姿势: 5
      发表于 2020-5-28 05:56

    评分

    参与人数 1爱元 +2 收起 理由
    pcb + 2 涨姿势

    查看全部评分

    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    10 小时前
  • 签到天数: 2010 天

    [LV.Master]无

    10#
    发表于 2020-5-28 05:59:16 | 只看该作者
    本帖最后由 松叶牡丹 于 2020-5-28 06:00 编辑 ( E& X* C2 ?0 Q2 {7 X
    smileREGENT 发表于 2020-5-28 00:24
    / K9 F5 B- L. X" A  O1 H9 R7 }口腔里的操作也受限于湿度。
    5 h5 R  o( \9 X: H' |8 w# Y3 }3 M$ b, q; ~8 I5 V" H* A9 C; w
    树脂补牙的时候,要先涂一层粘接剂,让其进入牙本质的胶原纤维网中,形成微机 ...

    8 I8 h; H$ G( f) P' |$ x1 _7 Z# J( D0 }$ W' u& e) N  ]! B
    小老鼠牙医,请教一下,男孩子门牙一般多大年龄换呢?换早换迟有没有影响?怎么我们小朋友班上其他同学门牙都没了,我们家的一点要换的迹象都没有。
    1 K& ?3 ]* u0 U
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    昨天 02:45
  • 签到天数: 1651 天

    [LV.Master]无

    11#
    发表于 2020-5-28 07:35:53 | 只看该作者
    核磁共振呢?我记得核磁共振看得主要就是水(准确地说 水中的氢原子)
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    19 小时前
  • 签到天数: 3084 天

    [LV.Master]无

    12#
    发表于 2020-5-28 07:46:07 | 只看该作者
    我看 出路是 无土栽培.
    7 E/ n' x" F! @6 \1 Z, h
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    3 天前
  • 签到天数: 308 天

    [LV.8]合体

    13#
    发表于 2020-5-28 09:17:42 | 只看该作者
    本帖最后由 smileREGENT 于 2020-5-28 09:52 编辑 ( O2 @0 W  e6 [7 l: Q9 H9 k1 ^4 {
    松叶牡丹 发表于 2020-5-28 05:59
    3 n, s2 i7 C7 T" j* y: l小老鼠牙医,请教一下,男孩子门牙一般多大年龄换呢?换早换迟有没有影响?怎么我们小朋友班上其他同学门 ...

    6 O5 _: i5 o# m$ f* `1 L8 E4 Z7 Z
    0 e9 _0 u1 \! ]& A& M+ J
    $ o; c6 a! Z! k) q1 {8 \
    4 q. t" U& _' X" }3 N& Q6 T. _& l5 n% r; u) g4 V" _
    请看这篇日志:http://www.aswetalk.net/bbs/home ... ward=1&id=864305 D2 i2 P7 ?" x/ P* Y* u( G

    评分

    参与人数 1爱元 +10 收起 理由
    松叶牡丹 + 10 谢谢!有你,爱坛更精彩

    查看全部评分

    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    15 小时前
  • 签到天数: 2781 天

    [LV.Master]无

    14#
    发表于 2020-5-28 09:49:00 | 只看该作者
    数值分析 发表于 2020-5-28 07:35
    - J8 c' [+ `  {9 n3 g2 _. c9 W核磁共振呢?我记得核磁共振看得主要就是水(准确地说 水中的氢原子)
    # [' a* K* G2 z* v8 \4 n
    除了水,其他很多东西里面有氢" y- y. n1 A6 u* I
    核磁除了氢谱,还可以做很多其他原子的谱
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    昨天 02:45
  • 签到天数: 1651 天

    [LV.Master]无

    15#
    发表于 2020-5-28 10:03:06 | 只看该作者
    pcb 发表于 2020-5-28 09:49
    2 ]- g  @$ Y& P4 `8 |除了水,其他很多东西里面有氢# H& a/ O0 u  X3 Z( l7 v* t
    核磁除了氢谱,还可以做很多其他原子的谱 ...

    5 Z4 q& K- ~2 h8 y9 m这我知道 理论上自旋不为零的原子核都可以成像 现在不是说看水测土壤湿度么 土壤里绝大部分的氢原子核是来自于水
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    昨天 02:45
  • 签到天数: 1651 天

    [LV.Master]无

    16#
    发表于 2020-5-28 10:17:10 | 只看该作者
    本帖最后由 数值分析 于 2020-5-28 10:18 编辑
    * b# I" @2 G8 p9 E3 {5 T5 v! e6 Z3 ~- a! |1 l! d) ]
    国际原子能机构 有过一篇文章 Using cosmic rays to measure moisture levels in soil 有借鉴意义么?  @. ]' t+ G3 Z; Y) \2 r) o" s
    https://www.iaea.org/sites/defau ... l593_sept2018_0.pdf
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    17#
    发表于 2020-5-28 10:18:22 | 只看该作者
    可以考虑 ,化学 ,生物 在湿度影响情况下 转电信号
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2020-5-8 13:51
  • 签到天数: 112 天

    [LV.6]出窍

    18#
    发表于 2020-5-28 11:11:11 | 只看该作者
    渗透压是个好方法,可用考虑使用一个电磁阀来隔绝外部土壤与传感器内部的连接,传感器内置一个加热器,通过定时开启电磁阀获得湿度后关闭阀门测量蒸干时间来反推湿度。