设为首页收藏本站

爱吱声

 找回密码
 注册
搜索
查看: 2604|回复: 8
打印 上一主题 下一主题

[跟风]修灯

[复制链接]
  • TA的每日心情
    擦汗
    9 小时前
  • 签到天数: 2576 天

    [LV.Master]无

    跳转到指定楼层
    楼主
     楼主| 发表于 2018-12-5 04:06:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    看了马鹿修微波炉甚是佩服.刚好俺改造了一下家里坏掉的一盏灯,来跟风现个丑挣点爱元.

    原来的灯里是两个这种灯管:



    考虑到标准化,更是为了缓解LD对家里储存的一堆灯泡的意见,俺早就打算把它们换成标准灯头了.这次正好是个机会.买来E14跟E27两种灯座,发现27的能够塞进现有的灯罩内.考虑到27的灯泡比较多,就用它了.



    找来带孔的铁皮把两个这样的灯座包住,再固定到底盘上.因为原来的安装孔不全合适,还得在灯座上再钻个新孔.

    把改造好的灯装回去时有点小插曲.为安全起见装灯的房间是拉了闸的,并用电笔电表确认无电,天花板上裸露的线头也先套好再穿过底盘.戴好手套,穿上绝缘底的鞋子才敢爬上梯子开始工作.但是发现底盘位置不对,电线得重新穿孔.这时候线头上的套子已经脱落,偷个懒就没再套套.结果穿电线时家里全断电了.打着手电到配电板一看果然不出所料:漏点保护器跳闸.原来拉了闸的火线地线碰到一起也会触发漏点保护,实在是太灵敏啦
    俺就是个手潮的业余电工

    评分

    参与人数 11爱元 +58 学识 +4 收起 理由
    石璧 + 4
    蓦然回首 + 6
    laser + 4
    mezhan + 4
    jellobean + 10

    查看全部评分

  • TA的每日心情
    慵懒
    2020-1-3 00:51
  • 签到天数: 71 天

    [LV.6]出窍

    沙发
    发表于 2018-12-5 04:29:16 | 只看该作者
    《原来拉了闸的火线地线碰到一起也会触发漏点保护》这个是安全问题。切切不可掉以轻心!

    点评

    给力: 5.0
    给力: 5
      发表于 2018-12-5 19:33

    评分

    参与人数 1爱元 +10 收起 理由
    jellobean + 10

    查看全部评分

    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    9 小时前
  • 签到天数: 2576 天

    [LV.Master]无

    板凳
     楼主| 发表于 2018-12-5 04:48:37 | 只看该作者
    雨楼 发表于 2018-12-5 04:29
    《原来拉了闸的火线地线碰到一起也会触发漏点保护》这个是安全问题。切切不可掉以轻心! ...

    批评的对,火线零线都应该先套起来。

    评分

    参与人数 1爱元 +4 收起 理由
    laser + 4

    查看全部评分

    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2024-3-6 01:11
  • 签到天数: 1976 天

    [LV.Master]无

    地板
    发表于 2018-12-5 05:12:22 | 只看该作者
    六分拿去
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    8 分钟前
  • 签到天数: 1812 天

    [LV.Master]无

    5#
    发表于 2018-12-5 19:11:00 | 只看该作者
    一脸茫然,拉了闸的火线地线碰到一起也会触发漏电保护,这是真的吗?怎么感觉不太科学,有懂电的来给科普一下吗?
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    9 小时前
  • 签到天数: 2576 天

    [LV.Master]无

    6#
     楼主| 发表于 2018-12-5 19:28:26 | 只看该作者
    本帖最后由 清凉山 于 2018-12-6 10:02 编辑
    蓦然回首 发表于 2018-12-5 19:11
    一脸茫然,拉了闸的火线地线碰到一起也会触发漏电保护,这是真的吗?怎么感觉不太科学,有懂电的来给科普一 ...


    你试试不就知道了?反正漏电保护每半年需要测试一次,来个实战岂不更好?不过千万要注意保护自己,别碰到裸露的线头!

    评分

    参与人数 1爱元 +4 收起 理由
    laser + 4

    查看全部评分

    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    9 小时前
  • 签到天数: 2576 天

    [LV.Master]无

    7#
     楼主| 发表于 2018-12-5 19:32:05 | 只看该作者
    本帖最后由 清凉山 于 2018-12-6 10:01 编辑
    蓦然回首 发表于 2018-12-5 19:11
    一脸茫然,拉了闸的火线地线碰到一起也会触发漏电保护,这是真的吗?怎么感觉不太科学,有懂电的来给科普一 ...


    拉了闸的火线用LCD的电笔测也有微弱信号,但没有对地对零电压.

    如果你对电工不熟悉,清注意漏电保护对火线到零线的电流无效,因为那是"合法"的电流.不清楚的千万不要贸然修理或测试.

    点评

    涨姿势: 5.0
    涨姿势: 5
      发表于 2018-12-6 09:50
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    手机版|小黑屋|Archiver|网站错误报告|爱吱声   

    GMT+8, 2024-4-20 09:36 , Processed in 0.033042 second(s), 18 queries , Gzip On.

    Powered by Discuz! X3.2

    © 2001-2013 Comsenz Inc.

    快速回复 返回顶部 返回列表